千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 请教西门子3750故障问题 [打印本页]
作者: whitecat 时间: 2009-7-10 10:25
标题: 请教西门子3750故障问题
1、寻线组类型的线性群和循环群都是什么意思啊
2、一台西门子3750,10条模拟中继线,有个现象分级拨市话总是很长时间没有回应,随后就转为忙音,如果把中继版上第一条线block的话,分机打外线没有问题,但是此时外线打我们中继的时候始终都是正常的等待接通声,无法接通到话务员,请问是什么问题呢?
作者: petermk 时间: 2009-7-10 19:44
1、前者优先从第一条外线抓起——结果就是第一条线的使用率最高,最后一条线的使用率最低;
后者循环抓取外线,第1线使用过后,再次抓线,即使1线是空闲的,也会寻下一条线——基本保证能平均使用外线。
2、第一路外线有故障了(PBX外线端口或者外线);第一路闭锁后,电话打入如果是在第一线振铃,当然就会出现你说的现象。比较快但治标不治本的方法就是 把第一线拆下来短路。
[此贴子已经被作者于2009-7-10 19:46:32编辑过]
作者: leixun090606 时间: 2009-7-12 09:18
中继线组 主叫拨打引示号呼入时,局端交换机会随机选一条外线呼入,如果正好轮到第一条坏的外线呼入时,虽然你能正常听到回铃音,但这是局端送的回铃音,并不表示该呼入已经接入到本地交换机。查一查这10条中继线,保证每一条都完好无损,而且都正常的连接到了本地交换机。
作者: leixun090606 时间: 2009-7-12 09:25
补充一点 所有中继线空闲时 外线呼入也有从某条外线固定位置呼入的(视局端交换机设置)。
作者: petermk 时间: 2009-7-12 18:17
外线空接(即无信号)的可能性不大。原因有2:
1、LZ说了闭锁外先后才打不进,之前是正常的
2、3750如果记得不错,外线无信号会自动跳过去,不会抓到空线的。
总之,真要找到原因,还是要从外线和PBX2方面多做验证,才能最终确认故障点。
作者: shbing 时间: 2009-10-4 17:43
做路由
作者: wmy99 时间: 2009-10-7 20:28
頂
作者: zhangxu121 时间: 2009-11-19 15:29
顶一下,学习
作者: zhang457373423 时间: 2010-2-25 11:57
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |