千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 监控模拟转换为数字信号采用网线类型应怎样选择? [打印本页]
作者: acelibby 时间: 2009-7-10 08:44
标题: 监控模拟转换为数字信号采用网线类型应怎样选择?
对于大楼内传统模拟前端经由转换,整体采用数字信号传输,在线缆选用方面应选择超五类布线还是六类布线?选用的原则和依据是什么?请教!传输高质量图像是否有保证,冗余应怎样设置?
作者: jandar 时间: 2009-7-10 09:25
就目前的视频编码器和IP摄像机的接口速率来看基本都是100M的以太网,单路视频实际传输码流在10Mbps以内,所以用超5类网线就足够了。
你指的冗余设置是什么意思?
[此贴子已经被作者于2009-7-10 9:25:11编辑过]
作者: derekliu 时间: 2009-7-10 10:47
学习学习!
作者: aslee520520 时间: 2009-7-10 12:56
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |