作者: maguangboy    时间: 2009-7-9 16:09
标题: [求助]是属于电梯干扰吗?
电梯停止的时候,画面还可以,电梯上下运行的时候,画面有很多水平线,是属于干扰吗?另外,有个摄像头的颜色偏红,是什么原因呢?线用的是电梯专用线缆,就是扁的,颜色和随行电缆的颜色一样。谢谢!
[此贴子已经被作者于2009-7-9 16:09:55编辑过]

作者: 凌竣    时间: 2009-7-9 23:13
这是运行时候的干扰问题,电源干扰!
作者: z.x    时间: 2009-7-10 09:14
是干扰运行的时候出现的可以加对放大模块看看.但是开关门前后30多秒的就没有办法了
作者: tonnyhy    时间: 2009-7-10 11:48
干扰,检查BNC接头是否有虚焊,另外,线缆的质量也要考虑一下
作者: 路易王    时间: 2009-7-10 13:59
肯定干扰~
作者: dcangel    时间: 2009-7-10 14:01
学习了~~~
作者: xxc214    时间: 2009-7-10 15:47
线条是干扰,有可能摄像头老化了,缺色
作者: ufo1982ufo    时间: 2009-7-10 17:00

哈哈,检查你在电梯的BNC接头是否和电梯搭接,如果搭接你用绝缘的东西包裹一下就好了,我不就前遇上过,电梯不动时有些噪点,运动时有条纹,我就是那样解决,100%包好,至于你说的图像偏红,我不确定,你可以换个头试试,确定是那个环节导致,再来分析!

 

 

 

补充一下,我采用的是集中供电,如果采用就进取电,电梯运动时产生干扰的话,除了我 说的原因还有就是电源的原因了,我也是遇到过!!

[此贴子已经被作者于2009-7-10 18:39:54编辑过]

作者: xuewenlei86    时间: 2009-7-10 23:37
这是运行时候的干扰问题
作者: fire0603    时间: 2009-7-11 08:20
加抗干扰器吧。。。。。问题应该可以解决。。。
作者: lift_love    时间: 2009-7-12 11:49
学习
作者: 诺亚电子    时间: 2009-7-12 11:53

干扰的可能大点,


作者: szperfectkeji    时间: 2009-7-14 17:37
 LZ,你这种情况的话可以用信号转换的方式来解决啊,将视频信号调制成有线电视射频信号,一是射频属于高频,对于强电,磁场干扰都可以解决,而且此传输方式有信号放在作用,就算远距离也有优势,如需要详细资料,可联系我!

 

 

 

 

远程监控、共缆一线通、楼显、抗干扰系列

深圳普飞——叶珍

TEL:0755-23938448
        13510695347
Q Q:939497516
公司网站:http://www.szperfect.com/
普飞阿里诚信店:http://www.szperfect168.cn

普飞百度空间:http://hi.baidu.com/szperfectww

普飞慧聪金牌商铺:http://shop35293403.taobao.com/



作者: szperfectkeji    时间: 2009-7-14 17:38

上个PP

 

 

 

欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2