千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: VISTA 主机的怪现象 [打印本页]

作者: caojun304    时间: 2009-7-4 15:56
标题: VISTA 主机的怪现象

我用的VISTA250BP的主机,只有紧急按钮,现在 有几个问题:

1、有几个防区,我没有使用,接入的是10K欧姆的电阻,但是 他继续报警;

2、有几个防区,可以报警,但是我复位了,重启主机后他依然报警,就是 说,我没有按的时候他也报警。

3‘连续两次撤防的话,报警的防区会出现FAULTS,而不会像说明书中的清除报警键盘上的报警信息。

请问以上各个问题是什么原因呢 ,谢谢大家了,着急。


作者: fdm2008    时间: 2009-7-6 13:56
我做过120的
作者: youyouxueyue    时间: 2009-7-6 14:34

我认为:

1.有些防区一直报警,是不是前端紧急按钮接线错了,或者按钮被按下去了。

2.你的常规防区接了电阻,按理来说应该就可以了,如果还报警,你就在编程里,把1-9防区的防区类型改为00不用。

3.连续撤防以后还报警,那应该就是前端报警了,检查一下报警按钮,或者把按钮拆下,把4293cn直接接在一起试一下。


作者: inflyinto    时间: 2009-7-6 18:32
防区屏蔽掉不用!




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2