千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 紧急求助啊!关于解码器和云台! [打印本页]

作者: yefengyy    时间: 2009-6-30 20:38
标题: 紧急求助啊!关于解码器和云台!

我现在一个项目安装3台摄像机,都带解码器与云台,摄像机是27倍变焦一体机!

现在的情况是,解码器自检时,云台上下左右全部正常(是否代表解码器与云台都正常)?

波特率与地址码,接线可以肯定没问题!但是就是不能控制云台的转动与摄像头的变焦!开始以为是485转换器的问题,换了个还是不行!

另外解码器上拨码是2400,但是软件上是pELCO-D-2400-1,pELCO-D-2400-2,pELCO-D-2400-3   全部测试都不行!摄像头变焦也不行!

 

 

3条控制线的话先不管他是并联还是串联,因为我每次都是只接一根控制线测试!

 

有没有可能是主机问题?我主机是PC式,主板是技嘉G31主板,设备管理器里面COM口显示是COM1,也正常!

[此贴子已经被作者于2009-6-30 20:51:27编辑过]

作者: yefengyy    时间: 2009-6-30 20:39
软件是ANBO视频卡软件V6.5
作者: yefengyy    时间: 2009-6-30 20:44

我云台和解码器都在机房测试也不行!!  485转换器是无源的!


作者: yefengyy    时间: 2009-6-30 22:42

没人知道吗?在线等啊 !


作者: Pirbf    时间: 2009-6-30 22:51
描述的不够详细,“但是就是不能控制云台的转动与摄像头的变焦!”是否可以控制光圈,还是一点反应都没有(自检没关系,自检正常只表示解码器到云台及摄像机的连线正常)如果一点反应都没有,应该先测线路是否短、断;再看协议、设置等(软件应该会使用吧,别是软件不会使造成的;已经好几年不使用PC式的了,你说的软件不熟悉,但以前有过地址码需和画面顺序一致才能控的)如果都没问题,那你要大胆怀疑下说明书了,我就碰过一智能球的说明书上的地址码错误的情况(一般地址1是0000,但有些是0001),可能就是因为你每次都直接一根,所以看不出错误,可以都接上试下(地址是连续的)或者改变下地址码试下
作者: Pirbf    时间: 2009-6-30 23:14
“波特率与地址码,接线可以肯定没问题!”凡事不要太绝对了,不然会自己给自己设下太多麻烦的。你说的肯定没问题是怎么判断的,以前设过多次相同产品的设置吗?如果是第一次用的产品,那要再确认下比较好,我就碰过好多说明书不明确造成的各种问题,如之前讲的地址错误,还有碰过看图全反的情况,现在好多地址码之类拨码说明用图案直接提示,但问题也可能出在这里,有些说明图画的会让人误会,到底是黑色表示要拨的键还是白色的是,因为没规定,所以碰到过有用白色表示拨码的,也有用黑色表示的,如果理解错误,所拨的码就会全反了
作者: dbkdz    时间: 2009-6-30 23:35
联系我,来个电话帮你解答一下。13602063574
作者: w15007171563    时间: 2009-7-1 15:03

主机和电脑通了没有?

 

   建议你拆个在中心调好了再拿去装


作者: xinanzhineng    时间: 2009-7-6 07:12

注意两个问题,

1,安装码转换器后再装视频卡的驱动程序,这样才能把码转换器的驱动同时装上!!!

2,解码器和云台的地址匹配,有的云台起始地址是0,而有的是1!

 


作者: 笑帅    时间: 2009-7-6 09:16

人都有个缺点,就是都认为自己是对的!