千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 需要配UPS [打印本页]

作者: shiag2000    时间: 2009-6-29 15:43
标题: 需要配UPS
UPS的大小怎么配才是最理想的,大家指导一下
作者: fansbsd    时间: 2009-6-29 16:00
 最大的负载量不超过UPS的70%,也不能小于30%。
作者: fs27    时间: 2009-6-29 16:05

通常设计是:UPS功率=总的用电量(KVA)+40%的冗余,或者双机并联冗余。通俗的讲一定要有功率余量。


作者: fansbsd    时间: 2009-6-29 16:15
 这个总的用电量不太好算,有些设备的峰值太高了,不知有什么方法没有。

作者: 逆鱼    时间: 2009-6-29 16:30
40%的冗余从何而来?要是客户问起来怎么解释?
作者: fansbsd    时间: 2009-6-29 17:06
 40%的冗余,一般厂家的说明书里有,通常来说UPS的负载不能超过70%,这也是厂家说明里应该有,并且电池的性能是在不断下将的,40%确实有必要。
作者: h1300018    时间: 2009-6-29 18:22
学习中,以上建议貌似很合理,而我只见过没装过
作者: h1300018    时间: 2009-6-29 18:23

有具体安装资料的发给我以份378629630@qq.com谢谢了   有空请你吃饭


作者: h1300018    时间: 2009-6-29 18:25
什么是双机并联 ,是两台UPS加起来吗  也就是说加起来的沉于是40%吧?
作者: fs27    时间: 2009-6-29 18:51
双机并联是为了更保证电源输出,万一有一台UPS有故障,另一台都可以继续工作,2台UPS设计各40%冗余,这个40%考虑的是满负荷还有负载能力,另外一个考虑的是日后的设备增加所需,尽量避免重复投资。所谓的40%只是一个基本的参考,可以是30%,可以是50%。UPS设计方案可以很灵活,关键是甲方的要求和预算。重要的机房,通常并联+1套备用,总之确保电源不能有单点故障。
作者: fansbsd    时间: 2009-6-30 08:40
 呵呵!双机并联在理想状态下自然是很理想的,但双机并联本就是个故障点,时常会有一台停掉,另一台也跟着停掉的事情发生,故障原因还不好找,因为机房值班人员在遇到这样的情况时,首先要做的就是想办法在最短的时间恢复电力,他们会在简单的观察后通过重启UPS来解决,自然故障是不能被保留到厂家的维护人员做火箭赶来的。在一定的情况下双机并联没有单机可靠,这也是我的经验,但要完全保证电力供应,还真的不知道什么办法好。
作者: fs27    时间: 2009-6-30 10:30
所以只能在有限的工程预算上尽量设计电力稳定供应,只是相对的保证。
作者: dutysolder    时间: 2009-6-30 13:39
 新手进来学习一下,楼上的都很厉害啊,顶下
作者: shhhsy    时间: 2009-7-2 11:33
学习了,顶
作者: duzhijiecsharp    时间: 2009-7-8 16:43
最好请教下艾默生的双机并联方案。。能让你明白不少。
作者: duzhijiecsharp    时间: 2009-7-8 16:46
如果双机并联都不能满足你们,那你们就多花钱,选择3台机器,2并+1串,再配置油机,安全性够高了吧。银子得花费不少,,关键是看用在什么场合。。。