千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]Alerton如何编写modbus程序? [打印本页]

作者: par0    时间: 2009-6-28 15:29
标题: [求助]Alerton如何编写modbus程序?
alerton装了一个BCM-modbus模块,编程方面不知如何下手,用什么软件编,程序如何存进模块?望有热心人指点.谢谢!
[此贴子已经被作者于2009-6-28 15:29:45编辑过]


作者: 艾顿中国    时间: 2009-6-30 16:32
<p>先搜索到这个器件,然后镜像地址!保存下传OK!</p>
作者: sunsky1220    时间: 2009-7-2 11:57
不知道,还有编程的模块?
作者: ajoeren    时间: 2009-7-5 13:40
我问一个吧,做视频监控平台的二次开发怎么办
作者: par0    时间: 2009-7-6 21:50
谢谢楼上回答,问题还没解决.???????????
作者: 艾顿中国    时间: 2009-7-7 11:32
<p>如果是球机,需要提供监控的总线协议,控制云台的上下左右,取景器的拉伸,至于视频加入BACtalk软件,目前我没做过,不好发表评论。</p>
[此贴子已经被作者于2009-7-7 11:34:15编辑过]


作者: par0    时间: 2009-7-13 23:44
<p><font face="Verdana">艾顿中国</font>:<font face="Verdana">谢谢你回答.</font></p>
<p><font face="Verdana"></font>&nbsp;</p>
<p><font face="Verdana">我用是BCM-mdsb这网关</font></p>
<p><font face="Verdana">听说先在Visio写语句对应起来,然后存贮到MCB-MDBS</font></p>
<p>那么,我按下列格式写一句:</p>
<p><font face="Verdana">AV 6 mapping: I, 1, 4, 30</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>然后存到MCB-MDBS去</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>这样对吗</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>那么这样是不是AV6已经跟&nbsp; I, 1, 4, 30这个地址对应起来了?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>能给予我指点吗?</p>
作者: 艾顿中国    时间: 2009-7-14 10:26
<p>1、先检查MODbus被接入设备通讯是否正常。(按照接入设备厂家提供的说明书进行检查)</p>
<p>2、再检查BCM-MDBS是否被识别。</p>
<p>3、在BCM-MDBS上映射AV和BV数据。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a、进入BACtalk界面的编辑状态,选择放置对象[Place Item]。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b、再选择[<font face="Verdana">提示属性]。</font></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; c、进行相应设置。</p>
<p>4、保存数据到BACtalk工作站。</p>
<p>5、检查BCM-MDBS通讯,或者下载一个新的ROC。</p>
<p>&nbsp;另外,我觉得不用VISIO就可以搞定的。</p>
<p>阁下最好找你的BCM-MDBS供货商要个说明。</p>
[此贴子已经被作者于2009-7-14 10:29:42编辑过]


作者: exp123s    时间: 2009-7-14 13:41
<p>这个设备我用过了,不需用VISIO编程,只是把读回的数据映射到BCM-MDBS的AV,BV点上,向外发送命令比较复杂,先不讲.</p>
<p>1、用网线把<font face="Verdana">BCM-MDBS与操作站连接.</font></p>
<p>2. 在设备管理器扫描和保存BCM-MDBS, 给它一个设备编号.</p>
<p>3.进入BACtalk界面的编辑状态,选择放置对象[Place Item],随意放置一个BCM-MDBS的AV按钮.</p>
<p>4.退出编辑状态,右键点击这个AV按钮, 选弹出框的设备属性,选BCM-MDBS的AVS.</p>
<p>5. 在AV的的discription 填入命令行,如&nbsp;I, 1, 4, 30. (读1#设备的4030寄存器的数据)</p>
<p>6. 完成后退出, 在另外的页面把写好命令的AV,BV放置好,就能看到读回来的数据.</p>
作者: par0    时间: 2009-7-14 19:56
<p>非常感谢二位的回答.终于指明了方向.</p>
<p><font face="Verdana"></font>&nbsp;</p>
<p><font face="Verdana"></font>&nbsp;</p>
<p><font face="Verdana">下面说法是全中国ALERTON中国区技术负责人常X(上海honeywell办公室负责艾顿技术支持)给我误导的,大家能见到他们的上级记得帮我投诉他.让这害人精赶尽杀绝.</font></p>
作者: 艾顿中国    时间: 2009-7-15 14:38
<p>算了,他目前好像是做主做商务的,虽然技术也管,但是咨询的太多也忙不过来,理解一下吧,最终目的是帮助解决问题。对吧!?</p>
<p>祝阁下调试顺利。有问题大家多交流、多沟通。</p>
[此贴子已经被作者于2009-7-15 14:38:45编辑过]


作者: fubool    时间: 2009-8-5 11:22
路过,学习
作者: 随之风    时间: 2009-8-12 17:06
<em>高手</em>
作者: 徐向荣    时间: 2009-9-3 10:00

作者: polaris0516    时间: 2009-9-3 16:56
&nbsp;路过,学习,了解。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2