千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助] 双绞线收发器布线问题? [打印本页]

作者: love--min    时间: 2009-6-26 21:09
标题: [求助] 双绞线收发器布线问题?

以前没有用过双绞线收发器,现有一个设计,商场,监控点位比较集中,大多数为定焦摄像机,非常适合使用双绞线收发器。但是第一次用心里比较没底,想用超五类国标线(不知用非国标的可以吗???),所以想请有经验的兄弟帮忙介绍一下布线和安装的窍门和注意事项,不胜感激!

也有几个小疑问:

1、是不是不能采用屏蔽双绞线?

2、与220V在一个线管或桥架内可不可以?(如果电源带屏蔽的话可不可以?)

3、布线时应该使用金属桥架和金属管还是PVC槽和PVC管?

4、双绞线收发器使用无源的还是有源的?(最远双绞线250米)

5、关于双绞线收发器接地问题?(如果用塑料管怎么接地啊?)

 

可能还有别的问题和注意事项,希望大家多多提供,小弟先谢了!


作者: njpt    时间: 2009-6-27 09:15

我是菜鸟,说一下我的理解及实际使用情况:

1,我目前使用的都是国标线,使用屏蔽双绞线应该更好。

2,为了防止干扰,还是分开走比较好。(我自己的是没分的呵呵 )

3,我目前做的都用的是pvc管,感觉还行

4,我目前最远接的200米出头,用无源的信号效果还能接受。

5,接地问题我也想知道,等高手来回答呵呵


作者: elechannel    时间: 2009-6-27 09:39

这样距离的传输规劝您还是用视频线缆吧;或者直接采用有线电视线缆做吧;系统复杂了,问题就多了!


作者: love--min    时间: 2009-6-27 12:34

有线电视的视频电缆怎么传视频啊?

以前看别人用过一个什么设备,把监控的模拟信号转为射频信号在有线电视里传,这个监控信号独立为一个频道!

 


作者: love--min    时间: 2009-6-27 12:36

我还听说双绞线传视频的信号蛮特殊的,好像还不能用屏蔽线或金属管,那位能给具体解答一下啊!


作者: 南阳阿晓    时间: 2009-6-27 21:53

也有几个小疑问:

1、是不是不能采用屏蔽双绞线?

2、与220V在一个线管或桥架内可不可以?(如果电源带屏蔽的话可不可以?)

3、布线时应该使用金属桥架和金属管还是PVC槽和PVC管?

4、双绞线收发器使用无源的还是有源的?(最远双绞线250米)

5、关于双绞线收发器接地问题?(如果用塑料管怎么接地啊?)

 

 

1、不能采用屏蔽双绞线,要使用非屏蔽纯铜双绞线(铜包铁不行)

2、可以。我每次都是使用一根PVC管(安正规标准不可以)

3、按甲方要求或现场情况定。

4、无源既可以,如不行,可以发射端无源,接收端有源。

5、不用接地,我从来没有接过地。(按要求应该接地吧、不太清楚)


作者: 666fc    时间: 2009-6-28 08:24
双绞线传输,305米的双绞线衰减和250米的75-4的视频线衰减相当,出现图像细节丢失。不过还可以接受
作者: yhlxj2005    时间: 2009-6-28 15:52
学习中
作者: longzhiwei    时间: 2009-6-30 16:47
一切为了省成本啊
作者: love--min    时间: 2009-7-3 10:13
以下是引用南阳阿晓在2009-6-27 21:53:00的发言:

1、不能采用屏蔽双绞线,要使用非屏蔽纯铜双绞线(铜包铁不行)

2、可以。我每次都是使用一根PVC管(安正规标准不可以)

3、按甲方要求或现场情况定。

4、无源既可以,如不行,可以发射端无源,接收端有源。

5、不用接地,我从来没有接过地。(按要求应该接地吧、不太清楚)

 

感谢啊晓!

如果用金属桥架和金属管不是一样起到屏蔽的作用吗?

是不是桥架和管不能下太多线啊,这个线缆程度怎样把握?

我的设计是6分管走6根超五线,这样还能用金属线管吗?


作者: 任    时间: 2009-7-3 10:38
我们工地就是用的网线和双绞线收发器。效果还行,远距离的我们用的是有源的。
作者: wfsaaf    时间: 2009-7-3 11:14
非屏蔽双绞线,无源收发器即可。
作者: kevinukin    时间: 2009-7-3 16:37

1.采用非屏蔽双绞线.

2.可以,不受影响。

3.跟椐甲方要求。

4.最好接受端用有源的,效果比较好。

5.在室外要接地,室内根据要求,不家影响。


作者: 抱朴守一    时间: 2009-7-3 18:27
无源双绞线传输高频有损失图像偏肉,看你要求高不高了。(305米)
作者: yuzhiguang    时间: 2009-7-3 19:02
无源双绞线传输高频有损失图像偏肉,看你要求高不高了。(305米)


作者: 千門公子    时间: 2009-7-3 19:57

 电可以集中变压再和双绞线一起走  布线的话 用PVC线槽或者PVC线管就可以了 

  点比较集中就用双绞线  最好用纯铜的   收发器用有源的


作者: eie1992    时间: 2009-7-4 21:41

双绞线传输,305米的双绞线衰减和250米的75-4的视频线衰减相当,出现图像细节丢失。不过还可以接受——

这个数据是严重的虚假误导,黑白颠倒。


作者: lqrgw    时间: 2009-7-9 22:47

受益了


作者: lig0305    时间: 2009-7-10 09:25
学习了
作者: z.x    时间: 2009-7-10 09:39
双交线传输用的的是加权方式放大信号的,就是前端放大后端率减,传输是用485方式传输的----绞线,其实平行线\网线\视频线\RVS等都可以,不过是"距离"有些差异.为什么不能用屏蔽线并不是绝对的,在电磁环境复杂的情况下屏蔽的效果要好,但是传输距离要近些,根据485的一些要求推断可能要损失20%左右,套铁管不会影响距离.
作者: 生铁XP    时间: 2009-7-10 23:26
受教了
作者: langchaoguo    时间: 2009-7-10 23:31
讲的很透彻!!!
作者: jbdz5521295    时间: 2009-7-14 20:55
学习中

作者: jzab    时间: 2009-7-26 20:34
想学习
作者: 会员    时间: 2009-7-26 21:53
不错,不过还是实践出真理
作者: AONY    时间: 2009-7-26 22:30

1、不是不能,屏蔽双绞线的分布及寄生电容大,对高频信号的损失就大,导致清晰度下降,但是对于有强干扰的环境,使用带屏蔽双绞线可以起到一部分抗强电干扰的作用.鱼与熊掌不可兼得.

2、---干扰理论上与电磁强度成正比,与干扰面积及距离都有关系,一般情况说,同槽距离越远,干扰越大,距离越近,干扰越大.如果是只为赚钱省工为目的,近距离只要你喜欢,没人强迫你非要分管隔离布线,当然,预计不到的后果需要自己承担.

3、---最好使用金属桥架和金属管,但是在间隔距离足够的情况下,可以使用PVC槽和PVC管.

4、---推荐优先使用有源的,对不同远近距离的频带补偿,电平调整施工精准方便.一般来说,超过60米的距离如果还有人使用双用无源,那只不过是唯利是图的表现.

5、---理论上来说,系统双绞线收发器本身是需要内部隔离地的,然后在终端一点接地,可惜这样的东西在中国乃至地球村,连1毛钱都想省的世道上,要找到它,可能你需要费点工夫,所以,不接地就不接吧. 

其它的问题问到再说.


作者: romic2003    时间: 2009-7-26 23:22
学习双绞线传输了
作者: lonmax    时间: 2009-7-27 21:31
没问题600米都做过
作者: xfb2002    时间: 2009-8-6 20:47
积分。学习
作者: vicming    时间: 2009-8-7 18:17
学习中
作者: eastking    时间: 2009-8-10 11:13

给予LZ的几个建议:

1、根据实际情况选择无源UTP转换器(有250米左右、350米左右和500米左右的);

2、非屏蔽网线绝对建议与220VAC电源分管,并且走钢管,钢管联合接地;

3、UTP转换器本身无需接地,但是设备箱、机柜、电源等建议联合接地;

4、如果是用1根网线传输一路视频,那么还是建议使用视频同轴电缆比较合适和方便


作者: 笑一个    时间: 2009-8-10 22:37
学习!
作者: springray    时间: 2009-8-11 07:23
我在用双绞线的时候,传输的图像到监控主机,发现画面会慢慢变暗,当时是看不出来的,过一段时间才可以看的出,暗到一定程度就不变暗了,把主机后面的视频头拔一下再插一下,画面会变亮,但过一段时间还会变暗,你们有这样的问题吗?知道是什么原因吗?
作者: 宇涛1118    时间: 2009-8-11 09:17

学习了


作者: whwanghu001    时间: 2009-9-1 20:42
学习中  赚积分

作者: 666fc    时间: 2009-9-17 21:46
以下是引用eie1992在2009-7-4 21:41:00的发言:

双绞线传输,305米的双绞线衰减和250米的75-4的视频线衰减相当,出现图像细节丢失。不过还可以接受——

这个数据是严重的虚假误导,黑白颠倒。

真正的负责的说,没有虚假误导,可以拿线接上摄像机感观测试,(前提:线都是品牌的)就可以看出图像效果如何,希望有些毛毛人不要拿出一大堆垃圾参数来误导别人!(理论和参数只能在实验室搞去,我只相信自己的眼睛,不相信垃圾参数)

[此贴子已经被作者于2009-9-17 21:55:29编辑过]

作者: 天津弱电集成商    时间: 2009-9-18 09:40
有点收获
作者: ZXZ1310    时间: 2011-5-5 16:03
我是初学者 我问下 你说的双绞线收发器是 网卡么?
作者: kuairui601    时间: 2011-5-5 16:36
1、是不是不能采用屏蔽双绞线? 2、与220V在一个线管或桥架内可不可以?(如果电源带屏蔽的话可不可以?) 3、布线时应该使用金属桥架和金属管还是PVC槽和PVC管? 4、双绞线收发器使用无源的还是有源的?(最远双绞线250米) 5、关于双绞线收发器接地问题?(如果用塑料管怎么接地啊?) 答1:如果在费用允许的情况下,可以采用屏蔽双绞线,这样出来的视频信号效果更好; 答2:不管是网线还是电源线,都不要与220V强电线走同一个桥架,商场里面应该有弱电桥架的,线路全部走弱点桥架; 答3:布线时可以使用PVC槽(点位集中)或PVC管(点位分散),但注意管槽接头之间的保护; 答4:建议使用有源双绞线传输器,因为有源双绞线传输器是带视频增益放大功能的; 答5:建议你将双绞线传输器的接地统一走线到商场弱电接地排上。
作者: wy882200    时间: 2011-5-9 09:35
呵呵!2年的帖子,不知道楼主是选择的双绞线传输吗?现在的效果还行吗?
作者: liuweijian123    时间: 2011-5-9 09:50
加分
作者: xuewenlei86    时间: 2011-5-9 09:51
学习
作者: 社区银行    时间: 2011-5-9 10:14

1、是不是不能采用屏蔽双绞线?

可以用,不过屏蔽层没什么用处。

2、与220V在一个线管或桥架内可不可以?(如果电源带屏蔽的话可不可以?)

无论如何不可以。

3、布线时应该使用金属桥架和金属管还是PVC槽和PVC管?

都可以。

4、双绞线收发器使用无源的还是有源的?(最远双绞线250米)

机房内便于取电的用有源的,外面不方便取电的用无源的。

5、关于双绞线收发器接地问题?(如果用塑料管怎么接地啊?)

无需接地。


作者: janzi    时间: 2011-5-9 11:15
学习了,节省成本
作者: 携手2011    时间: 2011-7-6 21:19

学习中

 


作者: djinfeng1989    时间: 2011-7-6 21:24
我是哥菜鸟 过来 看看学习学习
作者: gyrzb    时间: 2011-7-6 21:45
本人用无源的和好的网线可以传500米,与220V平行走没有问题,但是要集中供电的话,图像会的干扰的问题。
作者: wsgyp2006    时间: 2011-7-7 08:52

双绞线传输其实和视频线传输一个走线法! 一条双绞线可以带4个头 线路不远的话 直接破开接一组线出来就OK啦 !


作者: 东陵大盗    时间: 2012-7-7 19:51
等装了再回复
作者: mrmayang    时间: 2012-7-7 20:25
学习一下,,看懂了!
作者: vipgc    时间: 2012-7-12 08:31
学习,拿分




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2