作者: chenxingqing 时间: 2009-6-25 19:33
标题: 解决莫名奇妙问题经验共享
今天忙了一个下午,测一条电源线,这条电源线带四个红外枪机,在机房准备加电之前,用万用表测了测短路电阻10几欧,晕,接着下去查线路,一个一个节点断开查都没问题,一直到一二三点都没问题,四点一并上去就挂,断下测也OK,郁闷半天原来新来的那个小弟把最后一个点的正负接反了,晕啊,调回过来就天下太平,
现在还有一个问题还没想明白?
为什么正负接反不加电会短路呢?也就是说电阻小于70欧,万用表就叫,今天还发现有些枪机电源正负不加电电阻有的有400多,有的有1000多,有的无穷大,为什么会这个样子呢?
高手解答一下?
作者: twt1024 时间: 2009-6-26 16:03
顶起,关注中
作者: 南阳阿晓 时间: 2009-6-27 21:01
没有碰到过,顶一下!
作者: 桃园一片 时间: 2009-6-27 22:06
正负极反了以后,电源的正极就与视频线的外皮相连,而其他摄像机的视频线外皮与电源负极相连,如果视频线都接到相同的DVR上。则视频外皮相连,这样就把电源正负极通过DVR短路在一起,你所说的10几欧应该就是视频线的电阻。
作者: jianggengqi 时间: 2009-7-4 09:18
学习下
作者: 国超小詹 时间: 2009-7-4 10:02
电源极与摄像机是共负极的,集中供电其中有一个电源正负极接反相当,就间接的把电源线短路了,所以只有10极欧
作者: czsys 时间: 2009-7-4 10:30
高手啊,学习了
作者: 草木木 时间: 2009-7-4 10:34
呵呵,这倒是个新问题,也学了一招
作者: ly627839628 时间: 2009-7-4 12:11
学习了。
作者: kuji1217 时间: 2009-7-4 12:29
学习了
作者: fire0603 时间: 2009-7-4 17:14
学习了。。。。
作者: zhan2101 时间: 2009-7-4 17:26