千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[求助]怎么判别总线的好坏
[打印本页]
作者:
xiangzhongmao
时间:
2009-6-25 12:20
标题:
[求助]怎么判别总线的好坏
一个周界防盗,用了DS7425模块 在这个模块接出去的2条总线上 其中一条出现这样的问题 。7425模块和主机的电源不是一个 也就是不能同时开关。当我通电后,一条总线的模块认不到 那条线大概有800米样子长。但是当我在300米处把总线断开后在连接起模块就认识了。然后如果主机断电后又出现开始情况,然后断开又好了。就这样一个循环。谢谢。急!
作者:
youyouxueyue
时间:
2009-6-25 15:31
是不是负载太多了
作者:
专业防盗报警与联动
时间:
2009-6-25 22:16
使用
DS7425时,总线距离能达到的长度要因现场环境及线材而定。
作者:
草木木
时间:
2009-7-4 09:07
可能线细了,量一下最末断电压是否符合要求
作者:
wuyang3872
时间:
2009-7-5 23:26
DS的总线电压是在8V-10V之间跳变,记住是跳变
一段段量吧,总会找到问题的
作者:
dyyjh
时间:
2009-7-6 14:01
学习了
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)