标题: 一个紧急按钮一个继电器一个警灯能联动吗 [打印本页]

作者: 新视达监控    时间: 2009-6-25 10:24
标题: 一个紧急按钮一个继电器一个警灯能联动吗
想通过简单的一个紧急按钮\一个继电器\一个警灯\(不用主机)不知能不能联动该怎样接线
作者: hedan19850830    时间: 2009-6-25 10:27

可以的


作者: 新视达监控    时间: 2009-6-25 10:29
怎样接线,我试过了怎么搞都不行
作者: 报警联动专家    时间: 2009-6-25 10:52

家里是怎么开灯的就怎么做嘛. 继电器都可以省掉. 全当是打开喇叭,而不是灯嘛.

 

 

[attach]39905[/attach]
[此贴子已经被作者于2010-4-12 11:05:30编辑过]

作者: 新视达监控    时间: 2009-6-25 13:04
现在是对射,不是紧急按钮啦,有没得搞?因为对射只输出一个开关信号,但没电压输出
作者: zhzxy    时间: 2009-6-25 14:50
 没电压可以加电压呀,关键是对射报警输出较短,要外加一个设备将信号锁存并延时。很简单的,市场上这类模块也很多。
作者: qianqf    时间: 2009-6-25 16:50
以下是引用新视达监控在2009-6-25 10:24:00的发言:
想通过简单的一个紧急按钮\一个继电器\一个警灯\(不用主机)不知能不能联动该怎样接线

确实 ,连继电器都不需要。


作者: zhao5680    时间: 2009-6-25 21:40

对射吗 你没报警主机吗? 主机上不是有警号的接点吗? 你是打算做联动报警吧?

要是还不明白 加我739556


作者: wang107ning    时间: 2009-6-27 10:48
   简单说就是,信号闭合,串通回路,通电,灯亮
作者: 海洋之水    时间: 2009-6-27 11:37
可以,先把电源的负极和警灯的负极接在一起,现在一共有三条线,分别接在对射的3个端子上,负极接中间,两个正极分别接在对射常开端子上,一报警常开就会闭合,不过这个方法,继电器容易坏,理论上行,不知继电器能支持多久没试过。
作者: franks    时间: 2009-6-29 13:39

你说的就是  地铁站  老年公寓 厕所用的紧急呼叫系统吧 

 

继电器也不用   电源  按钮 (开关)  警号

 

 


作者: gzaleph    时间: 2009-6-30 16:28
以下是引用新视达监控在2009-6-25 13:04:00的发言:
现在是对射,不是紧急按钮啦,有没得搞?因为对射只输出一个开关信号,但没电压输出

如果是紧急按钮就可以采用紧急按钮+警灯来做(方法:这个紧急按钮就是一个开关,你家里怎么接电灯的,你就怎么接),现在变成了红外对射,最好就加一个模块(此模主要作用是延时),因为红外对射当有东西档住的时候,红外对射的里面的继电器会跳动(就是通过这个跳动的来控制回路的通或断),但是当你没有东西挡住的时候,继电器马上复位,意义不大。通俗点的说法就是:当有人挡住的时候,这警灯就响,没有人挡住了,警灯马上熄掉。


作者: zuoyou    时间: 2009-6-30 23:58
现在是对射,不是紧急按钮啦,有没得搞?因为对射只输出一个开关信号,但没电压输出

 

==========================

加一个带报警输出的联动模块就可以了


作者: 新视达监控    时间: 2009-7-1 08:26
多谢众高手指点,最后的问题就是12V的警灯要串二个,之间距离有六十米,拉的线是六芯的只有0。15的线芯,一接上电源前端的警灯可以转动报警,后端的没反应,后来电压加到18V,前端的警灯没转多久,灯泡就挂啦,后端的勉强可以转动几下灯光很暗,是不是应该重新拉线?线是之前布好的。如果不行就只有再拉啦,我想拉的是0。3的不知够不够或0。3芯X2,这样能不能解决?
作者: 乖乖熊    时间: 2009-7-1 09:43
比较奇怪,我都100多积分了,还是下载不了?
作者: showbai    时间: 2009-7-2 22:38

看下电工书,一个初级问题,控制电机的电路。

一个继电器也可以自锁的。


作者: ycj271    时间: 2009-7-2 23:50

线最好是0.5以上的 电压不要超过15V


作者: 草木木    时间: 2009-7-6 12:37
奇怪的问题,省钱也没有这种省法的,效果不好了,还装他干嘛呢
作者: baidubaidu    时间: 2009-7-6 15:05
这么省钱,一个报警主机在多少钱啊!!!!!!!!!
作者: cydj    时间: 2009-7-6 18:30
楼主做工程太省了,这样做工程会把后续项目搞扎的
作者: yongtong888    时间: 2009-7-6 20:22

这其实就是接一盏灯嘛!简单


作者: lxyx    时间: 2009-7-6 21:38
好像有点难度哦
作者: lihongwenxa    时间: 2009-7-7 21:23
很好解决啊
作者: jsyto522    时间: 2009-7-10 19:59

楼主要是想省钱,就把按钮也可以省了。。。


作者: jsyto522    时间: 2009-7-10 20:00
我见过最便宜的 韦家的。好想40多点。。
作者: jamyshi    时间: 2009-7-10 21:41
完全可以嘛,就是一个简单的电气线路连接
作者: 吴义宾    时间: 2009-7-11 12:22

现在钱难赚  能省就省啊

 


作者: langzai119    时间: 2009-7-11 14:39
红外对射+继电器+警报喇叭``继电器 要时间继电器 要不可能警报时间太短,时间继电器可以调``我办公室就是自己弄的这个`
作者: langzai119    时间: 2009-7-11 14:40

线拉粗点啊 费不了多少钱的啊```诶`真省`


作者: 新视达监控    时间: 2009-7-11 22:41

工程搞好几天啦,后来验收时说不能保持报警时间,也麻烦,还是加了台主机

 

29楼的时间继电器应该能解决


作者: bonze    时间: 2009-7-14 11:46

作者: s410233966    时间: 2009-7-14 12:28
问题不清呀
作者: dj823    时间: 2009-7-14 13:21
。。。。。。。。。
作者: qiuliqiuli    时间: 2009-7-14 15:40

这个不是省钱,是用少的资源作更多的用处.

不过你0.15的线传60米肯定不行的了.起码要0.5以上的线.


作者: 新视达监控    时间: 2009-7-15 15:16

作者: saj110    时间: 2009-7-15 17:48
    对射也没问题,用一个独立带输出的模块就可以了,联动警号、强电灯光都可以。我们家就有,自己生产,有需要可以加我QQ:76305433
[此贴子已经被作者于2009-7-15 17:50:00编辑过]

作者: hahaha984    时间: 2009-7-15 21:40
用MTR-120啊,
作者: huahua7899    时间: 2009-7-17 09:59

肯定可以

而且很需要继电器,继电器实现自保持回路,这样到开关松开以后,报警灯会继续闪烁,起到报警的作用


作者: aazzq    时间: 2009-8-21 21:04

作者: mejob    时间: 2009-8-22 21:27
可以
作者: gundamswat    时间: 2009-9-3 09:56

有时候要建立临时防区就需要这样,关注


作者: 骆伟911    时间: 2009-9-3 11:24

加个12V变压器,去掉继电器


作者: huizh2001    时间: 2009-9-5 09:46

攒点分


作者: lcq500    时间: 2009-9-7 09:58

顶!!


作者: yysst    时间: 2009-9-7 13:12
以下是引用showbai在2009-7-2 22:38:00的发言:

看下电工书,一个初级问题,控制电机的电路。

一个继电器也可以自锁的。

正解,继电器自锁就ok了,一个很初级的问题


作者: ychxkj    时间: 2009-9-7 14:06
关键看对射报警输出的接点,也对射里面自带的继电器能承受多大的电压和电流,我建议用DC12V的,不过这样就带不远了啊
作者: yee1007    时间: 2009-9-10 01:58
任何报警器的报警输出端应该都能做为或者转化为开关量。 开关量=开关按钮 物理不会没学过把,电源回路知道吧~应该没什么问题了。 玩得时候悠着点。。。。会爆炸的。
作者: wshudong    时间: 2009-9-18 16:47
用继电器是正解
作者: binwish    时间: 2009-9-21 15:48

不是很懂


作者: ee366    时间: 2009-9-21 16:04
确实 ,连继电器都不需要
作者: ggj1978    时间: 2009-10-11 01:11
兄弟你蛮牛的,甚础电路就代替一台主机了
作者: blue169    时间: 2009-10-11 17:19
这个是好方法呀,特别适合年纪大一点的人使用。傻瓜式报警主机,,支持!
作者: lruyu99    时间: 2010-3-20 16:26

线最好是0.5以上的 电压不要超过15V


作者: fei188266    时间: 2010-4-10 23:18

高招


作者: yewage    时间: 2010-4-11 20:55

可以的


作者: hooe    时间: 2010-5-6 15:06

没玩过,学习


作者: zhongxin6868    时间: 2010-5-8 11:06

可以的 你到淘宝或电子市场买个步进式继电器就行了 用一个紧急按钮没问题

如果是普通继电器就要用有2组以上触点的 用一组常开触点跟紧急按钮并联哈哈再用串联一个开关断开哦


作者: zhongxin6868    时间: 2010-5-8 11:08
其实呢如果是直流12v左右的话用单向可控硅还容易啊
作者: ydwl    时间: 2010-5-8 15:46
学习呢
作者: 51bosi    时间: 2010-5-8 18:48
 信号闭合,回路通,灯亮
作者: lk8023    时间: 2010-5-28 21:54
真的是
作者: ANVOX    时间: 2010-5-29 10:25

用室外智能声光警号可以满足要求,不用加继电器,这类警号有防拆开关保护,内置备用电池,利用警号的内部防拆保护可以做到对射触发,警号报警。(一般警号是电源触发),智能警号可以利用防拆开关量触发


作者: 晨暮随心    时间: 2010-5-31 12:50

作者: cssc    时间: 2010-6-1 20:51
以下是引用szwlx888在2009-6-25 10:49:00的发言:
用不着继电器,就一只12V电源,一个警灯,一个按钮用常开,串成一个回路就好了。

 

精僻。。。。。。。。。。。。。

 

报警联动,紧好是加个联动模块了。。。博世的就不要去用了,太贵 。。