标题: 帮我看UPS配置是否过了? [打印本页]
作者: pisus 时间: 2009-6-24 10:22
标题: 帮我看UPS配置是否过了?
140平米机房,2台160KVA主机,艾默生
GNB电池,2V; 600AH
1152块,3组×192块×2台
支持4小时
电池是否太多了(码了一人多高),谁能帮我算算,是否多花钱了?
作者: tsjy2009 时间: 2009-6-24 16:14
你家的设备大厉害了,不知实际负载是多大,不好说。按UPS负载70%估算差不多。
.
[此贴子已经被作者于2009-6-24 16:24:58编辑过]
作者: pisus 时间: 2009-6-25 09:25
爱莫生Hipulse系列主机
机房机柜,5×8=40个
电池按单台满负荷4小时供电算。应该不是很过份吧?
没有配发电机。
作者: pisus 时间: 2009-6-25 09:26
以下是引用tsjy2009在2009-6-24 16:14:00的发言:
你家的设备大厉害了,不知实际负载是多大,不好说。按UPS负载70%估算差不多。
.
[此贴子已经被作者于2009-6-24 16:24:58编辑过]
满载可以按机柜内装满HP380服务器算。
作者: zmm119 时间: 2009-6-25 09:42
太牛了!电信运营商吧!
作者: tsjy2009 时间: 2009-6-26 10:43
按每台UPS带120KVA估算,电池配置基本合理。
作者: shengvqq 时间: 2009-6-26 16:10
哇靠,,你是什么单位啊,,,这么大
作者: shengvqq 时间: 2009-6-26 16:10
配160K,,,,,那干嘛配2V的电池咧?
作者: tomartin 时间: 2009-7-24 15:09
电池一般半小时就够关机了吧?要那么久?
作者: l0has 时间: 2009-7-24 15:20
以下是引用tsjy2009在2009-6-26 10:43:00的发言:
按每台UPS带120KVA估算,电池配置基本合理。
作者: shen612 时间: 2009-7-29 09:06
挖,这么大,要花好多银子的呢
作者: glgxcwr 时间: 2009-7-30 23:27
好像大了,如果算到120K的设备,机房面积肯定小,