<p>是把所有的信息点都统一成数据,然后在配线间进行110到RJ45的跳线管理?还是数据语音信息点分开做?</p>
<p>第一种方案,据说RJ11头插入数据信息点的话,会损坏信息点。</p>
<p>第二种方案,如果分开做的话?大家用什么线来做语音点?超五类线吗?</p>
<p>我原来用超五类,而实际用下来比较费,因为语音信息点间隔比较远,不可能4个点共用一条双绞线,大家如何解决这个问题的?</p>
作者:
robinwang
时间:
2009-6-23 09:19
<div class="quote"><b>以下是引用<i>苦涩的沙</i>在2009-6-22 17:51:00的发言:</b><br/>
<p>是把所有的信息点都统一成数据,然后在配线间进行110到RJ45的跳线管理?还是数据语音信息点分开做?</p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">两种方法都是有的,主要是看甲方的投资和实际需求。</span><br/></p>
<p>第一种方案,据说RJ11头插入数据信息点的话,会损坏信息点。</p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">会伤到rj45插座两边最外面的两根触角,其实也算不上损坏,好一点的模块经得起这样的破坏</span>。<br/></p>
<p>第二种方案,如果分开做的话?大家用什么线来做语音点?超五类线吗?</p>
<p>我原来用超五类,而实际用下来比较费,因为语音信息点间隔比较远,不可能4个点共用一条双绞线,大家如何解决这个问题的?</p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">语音分开做可以有多种选择,一般使用4芯两对的所谓三类线,也有过数据用六类,语音用超五类的情况,但是没有用一条线4个点的设计过,一般情况下这样的设计是不被允许的,因为这样在设计审核的时候是不会被通过的。实际情况中可能会在小型项目中凑活使用。</span><br/></p>
</div><p></p>
作者:
yyb19821982
时间:
2009-6-23 09:47
好
作者:
xibonly
时间:
2009-6-23 11:53
学习了
作者:
清凉油123
时间:
2009-6-23 12:14
厉害!学习的榜样
作者:
weiliwei2008
时间:
2009-6-23 15:01
<p>那要看你的监听是几芯线了</p>
作者:
zhiliwang5188
时间:
2009-6-24 10:07
<p>4个点共用一条双绞线 </p>
<p> </p>
<p>不好~</p>
作者:
yyb19821982
时间:
2009-6-24 15:15
h
作者:
mhtpanasonic
时间:
2009-6-24 16:15
<p>支持2楼的说法</p>
作者:
苦涩的沙
时间:
2009-6-24 17:03
那一根双绞线打两个语音点可以吗?比如两个语音点在一个底盒里,不可能再布两根线过去啊?
作者:
robinwang
时间:
2009-7-14 17:46
<div class="quote"><b>以下是引用<i>苦涩的沙</i>在2009-6-24 17:03:00的发言:</b><br/>
那一根双绞线打两个语音点可以吗?比如两个语音点在一个底盒里,不可能再布两根线过去啊?
</div><p></p>可以是可以的,一般写字楼中很多公司的装修就是这么做的,最多的时候一根双绞线可以打4部电话,不过作出来的东西不大好看,我先前说的是很正式的设计活动,你说的可能是一些要求比较低的情况下。
作者:
ling000
时间:
2009-7-14 17:50
学习了
作者:
zhyeung
时间:
2009-7-14 18:00
看情况,不同的大楼类型不一样。小区、企业、政府要求是不一样,比较固定的、电话密度比较小的,用3类4芯的双绞线足够了,便宜好用。密度比较大,配线复杂的,可以用结构化布线,用超五类线和数据线一道布,就是价格高。8芯线一般打2部电话比较合理,也符合规范,全打完了就没冗余和扩展性了。
作者:
newyueeh
时间:
2009-7-31 15:03
一条双绞线打4个点?如果4个点都不在同一个地方,看你怎么打,难道把线皮拆开,再走管过去?
作者:
shijianfu
时间:
2009-7-31 15:18
<p>一般采用超五类线,有利于对后期的维护</p>
作者:
hxtzlcq
时间:
2009-8-2 22:22
在同一房间布线管小的情况下,可以搞
作者:
hxtzlcq
时间:
2009-8-2 22:22
大的话,还是一根走二部电话好,再有二个备用
作者:
zxtt99
时间:
2009-8-3 15:05
学着省钱,并且赚大钱······················
作者:
cactus19
时间:
2009-8-3 15:09
<p>学习了,谢谢各位楼主,还有更详细解释吗,期待……</p>
作者:
yinxq77
时间:
2009-8-11 09:24
学习中
作者:
s00xian
时间:
2009-8-11 10:03
继续学习
作者:
银币
时间:
2009-8-11 10:26
2搂回答的很好,谢谢了啊,学到东西了
作者:
xzy2993
时间:
2009-8-11 10:39
学习下!
作者:
tire037
时间:
2009-8-11 11:16
<p>电信也有个这样干的,安四部公用电话,给你拉一条网线过来了事</p>
作者:
iceengle1983
时间:
2009-8-12 11:05
学习中
作者:
lhalan
时间:
2009-8-12 11:16
一般是用超五类的线
作者:
jdeejp
时间:
2009-8-12 13:13
按规定是统一都做成数据的 其实也可以跟据不同的情况来做 最主要的是要看你能否在验收这一关过去。
作者:
jiawen
时间:
2009-8-13 17:14
我是新手!
作者:
westel168
时间:
2009-8-13 18:33
<p>学习了,谢谢各位楼主,还有更详细解释吗,期待……</p>