在闭路监控工程中,电梯监控系统的干扰一直是行业中存在的不易解决的问题,也是最受关注的问题之一。主要问题是因为复杂的电梯间干扰,使得设备的使用环境和信号传输受到的影响。本文将从干扰产生的原理以及干扰解决办法两方面入手,解决电梯监控系统干扰问题。
干扰产生的原理
在监控系统中,同轴电缆是使用最广泛的视频传输介质,一般用于中短距离的视频信号的传输。同轴电缆的电气特征使得它非常适合传送摄像机到监视器的全视频信号,这是因为CCTV视频信号是由分布很广的低频信号和高频信号组成的,传送频率范围在20赫兹到6兆赫之间。传送低频信号(20赫兹到几千赫兹)时可以使用几乎任何种类的导线,但要同时不希望有任何衰减时,就需要使用同轴电缆。
在监控系统中采用视频基带传输是最常用的传输方式。所谓基带传输是指不需经过频率变换等任何处理而直接传输全电视信号的方式。这种传输方式的优点是传输系统简单;在一定距离范围内,失真小;附加噪声低(系统新噪比高);不必增加诸如调制器、解调器等附加设备。缺点是传输距离不能太远。
由于这种传输方式具有工作稳定可靠及设备简单等优点,因而在实际中获得了广泛的应用。但视频信号频带很宽,并且器始频率又很低,所以在电缆中传输时,其振幅及相位在低频段与高频段的差别就会很大。特别是在相位失真太大时,是难以用简单的电路进行补偿的。同时,基带传输低频部分很容易受到电力、电话、广播等低频干扰源的干扰。
以下就介绍几个主要干扰视频信号的方面:
A.广播干扰
由于实际应用的需要,电缆常常是空中架设的,这时电缆本身就相当于一根很长的天线。由于天线效应的结果,电缆中会产生相当大的广播干扰电压,并在电缆外皮上产生干扰电流,这一电流通过电缆两端接地点与地构成回路,于是在终端负载上就会产生广播干扰信号的电压,使干扰信号混入视频信号中。这种干扰信号在图像上表现为较密的斜形网纹,严重时甚至会淹没图。如果将电缆埋在地下,或采用铅皮电缆、平衡对称电缆等都能较好地克服这种干扰。
B.低频干扰
由于电缆屏蔽层的质量不是很好或屏蔽网过于稀,对于频率越低的信号其屏蔽效果越差,由于这种原因而引入的干扰信号有载波电话,电台的信号等。它们在图像上造成水平条纹的干扰。
C、50hz电源干扰
当系统需要始端与末端同时接地时,由于两端接地电位不通及电缆外皮电阻的存在,在两地之间引起50hz的地电位差,从而产生干扰信号电压。当干扰信号被叠加在视频信号上时,使正常图像上出现很宽的横暗带。
50hz电源频率的二次谐波和三次谐波干扰:谐波干扰主要表现在大电流或高电压的电力线周围,是电力电缆向四周的辐射信号,其频率为2500hz和125000hz,主要干扰视频信号的低频段。
D、 传输线路引起的干扰
视频传输线的质量不好,特别是屏蔽性能差(屏蔽网质量不是很好或屏蔽网过于稀而起不到屏蔽作用)。与此同时,这类视频线的线电阻过大,因而造成信号产生较大衰减,这也是加重故障的原因。此外,这类视屏线的特性阻抗不是75欧姆以及参数超出规定也是产生故障的原因之一。这种现象的表现形式是在监视器的画面上产生若干条间距相等的竖条干扰,干扰信号的频率基本上是行频的整数倍。
E、 不洁净电源干扰
这里所指的电源不“洁净”,是指在正常的电源(50周的正弦波)上叠加有干扰信号。而这种电源上的干扰信号,多来自本电网中使用可控硅的设备,特别是大电流、高电压的可控硅设备,对电网的污染非常严重,这就导致了同一电网中的电源不“洁净”。比如本电网中有大功率可控硅调频调速装置、可控硅整流装置、可控硅交直流变换装置等等,都会对电源产生污染。不洁净电源使摄像机和其它有源设备工作不稳定,进而形成干扰。
学习中。
顶一下
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |