黑心老板给我四对艾礼富ABT100,让我把缺的东西补齐,再把系统完整的安装起来。
可怜我小女子没作过报警,只是原理上知道一些。老板要省钱,让我来负责。不干不行啊
学习了两天,准备配安达AD-258主机,四芯信号线500米。
动手之前还要把功课作足,否则烧了设备我就赔了,或者开始施工/几天弄不通又要被K了
画了张接线图,前辈们看看给指点指点
[attach]39823[/attach]小图看不太清楚,请点开看大图。
我的问题如下(前提是我上面画的是对的,如果错了问题就又更多了)
1、主动红外探测器是常开型还是常闭型?
2、我这里报警器是双光束的ABT100,听前辈说三光束和四光束接线方法不一样,这里先不涉及。
A,需要做防拆的时候,投光端的67也不用接吗?
B,46短接,37接信号,就不管是常开还是常闭接法都一样吗?
3、ABT100说明书上说电压是13.8-24V,电压是不是正常应该是24V,低一些也能工作?
4、电缆是用2根2芯还是1根4芯?信号是否需要屏蔽线?不屏蔽有问题吗?
5、报警系统中什么设备是常开?什么设备是常闭?
6、报警主机内部都会提供24V端子吗?
7、按照我的接线方式,4个报警器是1个防区还是4个防区?
如果是1个防区,那如何接成4个防区?
或者防区只是在调试时设置的?
8、有老师说按国标,带防拆信号的话,总共需要6根线,那该如何接啊?
看报警原理的资料,常开的采用并联,常闭的采用串联。(指报警器和防拆之间)那46短接,37接信号属于哪种??6和7端子内部是不是已经连通的?
找谁买的主机找谁问,一般人不知道
以下为小女子的浅见《由于我没有见过AD-258主机,网上查出是无线的哦,以下内容仅按常规分线报警主机来分析的,仅供参考,谢谢》
1、主动红外探测器是常开/常闭可选,只是接法不一样,常开并接,常闭串接。一般是接的常闭。
2、我所知道的双光束对射,发射端当然只接电源,接收端1.2接线端接电源,如果接常闭是接3.4接线端,如果接常开是接4.5接线端。常开/常闭接法不一样的,一般都没有做防拆吧。
3.一般我们是建议客户用的0-24可调的开关电源,这样比较灵活,能保证最远一对对射的供电问题。主要是怕电压不够。
4、报警系统是需要两芯电源和两芯信号线,你可以用两根2芯线,也可以用一根4芯线,看现场走线方便来选择咯,规格为RVV的非屏蔽非双绞的线材,线径视距离用0.5-1.0之间吧,不屏蔽没有问题。
5、报警系统中一般是探测设备上有常开/常闭可选。NC COM NO,NC是常闭,COM是公共,NO是常开
6、很少有报警主机内部提供24V的,一般是13.8V。
7、一般分线报警主机是6个防区,8个防区,16个防区,你有多少个探测器就对应接几个防区吧,当然也可以把几个探测器接在一个防区上。
8、这个问题我很少涉及了,因为一般都只接了电源和信号,呵呵。
具体的再不明白可以电我们技术工程师电话:13798324310赵工,希望他能帮到您。
谢谢苏莲的回答!很详细!!
如果不接防拆的话,会不会将来有问题,用户会责问我们做工程的,甚至要赔偿损失啊
因为现在设备太便宜了,所以商家懒得多说两句话,含糊其辞
你虽然画的是总线,但我没有看到总线地址模块啊。你现在画的是探测器直接并联到主机上了。当一个防区使用。
GE防盗:总线地址模块是主机自带,还是另外加?
象视频监控,解码器本身就带地址拨码多好啊
我画了一个图但上传不了,已发送到你的163邮箱了。地址模块需要另购的,而且你的主机需要支持总线才行。
从图上来看,你的主机应该是总线制报警主机。那么就要配人家的模块才好
一,你理解错了报警系统的总线式与非总线式
二,你接线错误了。
三,这么简单的4个防区的系统,你只要找一台6防区左右的报警主机,供电按你的接法是对的,信号线就是每一对的受光器拉一条两芯线到主机的防区端,电阻串接在受光器的5,6端子。
大棒子把我打蒙了。你是说简单的系统用不到总线制吗?
三,这么简单的4个防区的系统,你只要找一台6防区左右的报警主机,供电按你的接法是对的,
信号线就是每一对的受光器拉一条两芯线到主机的防区端(指3、4吗),电阻(什么电阻?完全不懂。作用何在?)串接在受光器的5,6端子。
按照你的接法,应该是2根2芯线了????
如有需要帮助加QQ4839690
对于非总线制的报警主机或报警控制器,都应该采用接入匹配电阻的方法来连接报警探头,这种接入方法能够保护传输线路、防止破坏。严格来说,不采用匹配电阻而直接接入报警探头的报警主机或报警控制器是不能起到报警作用的,因为它们连最起码的保护措施都不具备,建议大家不要选用。不同产品选择的匹配电阻的大小可能不一样,有的选择2.2K,有的选择5.1K,有的选择10K等等。
找到讲电阻的资料,好复杂啊,如何确定接多大的电阻。电阻的实物不会是象电工学实验中用到那样古老的样子吧?
一,你理解错了报警系统的总线式与非总线式
二,你接线错误了。
三,这么简单的4个防区的系统,你只要找一台6防区左右的报警主机,供电按你的接法是对的,信号线就是每一对的受光器拉一条两芯线到主机的防区端,电阻串接在受光器的5,6端子。
以下是引用szwlx888在2009-6-22 20:20:00的发言:不同厂家的报警主机都自带有末端电阻,这个不用你操心。你是有4对对射,还是两对?
如果只有两对那就是除电源线外加两根两芯线从主机到受光器就好了
图画的是2对,实际是4对
1、对于常闭型的,电阻是不是应该串接在46之间,而信号接37?
你说接在56我不明白啊
2、实际施工中是不是很多人都不接电阻啊!!!!!反正验收时一切正常,只是自我故障诊断的能力没有了
无论常开常闭吗???
看资料上说是串接在输入端
小图看不太清楚,请点开看大图。图中有错,只要作下小修改即可,我附一个图,你理解之后加入你的防拆进去吧。
我的问题如下(前提是我上面画的是对的,如果错了问题就又更多了)
1、主动红外探测器是常开型还是常闭型? 答:红外对射上有常开或常闭信号可供选择
2、我这里报警器是双光束的ABT100,听前辈说三光束和四光束接线方法不一样,这里先不涉及。 答:双光束、三光束、四光束的接线是有一点点不一样,不过原理是一样的。只要理解最基础的原理,无论几光束都一样。
A,需要做防拆的时候,投光端的67也不用接吗? 答:我建议投光与受光都做电源防拆,电源防拆,照你图中示意的对射接线端子为,电源正线接1,负线接7,再把2与6联通即可(因为投光是没有信号线的,所以你现在做的信号防拆在投光器上不可实现)
B,46短接,37接信号,就不管是常开还是常闭接法都一样吗?答:照你所说的ABT100以及你的图来看,你现在的接法是常闭信号了。如果要接常开,应该为56短接,37接信号。
3、ABT100说明书上说电压是13.8-24V,电压是不是正常应该是24V,低一些也能工作?答:电压过低会导至对射的不稳定(表现为误报之类的)甚至无法工作。建议电压范围在DC15~22V之。
4、电缆是用2根2芯还是1根4芯?信号是否需要屏蔽线?不屏蔽有问题吗?答:该问题要问主机方,因为传号的传输是由主机决定其线材的。
5、报警系统中什么设备是常开?什么设备是常闭?答:经常碰到的问题了,新手最好多在论坛上泡下找下资料,常开即这个回路是经常断开(正常状态下是断开,有报警的时候变成闭合,主机收到这个由断开转闭合的信号即报警),反之为常闭。
6、报警主机内部都会提供24V端子吗?答:对比主机不了解,请电话联系该主机厂家技术部以获得相关技术参数
7、按照我的接线方式,4个报警器是1个防区还是4个防区?答:其实你这里只是两对红外对射,但是由于你采用了并联(图有错,不过估计你的意思是想并联),所以只能当作是一个防区。
如果是1个防区,那如何接成4个防区?答:只有两对对射,不可能有四个防区,最多只能做两个防区。
或者防区只是在调试时设置的?
8、有老师说按国标,带防拆信号的话,总共需要6根线,那该如何接啊?答:国标接法是,两根电源线,四根信号线(其中两根用于接3、4或3、5,另两根接6、7作为一个独产防区输入到主机,并且该防区属性应该设为24小时防区)
看报警原理的资料,常开的采用并联,常闭的采用串联。(指报警器和防拆之间)那46短接,37接信号属于哪种??6和7端子内部是不是已经连通的? 估计是你还是个在校学生,也是广东人吧?估计不错的话,不知道是不是广州白云的?或者是你们上课没理解好,或你们老师没表达清楚。6和7其实就是一个开关,当红外对射把相当的按钮按下去之后,6和7为联动,没按这按钮下去即为断开。
[attach]39887[/attach]楼上的,多谢!
正在研究中~~~~~~~
对于非总线制的报警主机或报警控制器,都应该采用接入匹配电阻的方法来连接报警探头,
并不是说分线制的报警才需要接电阻,应该是包括总线分线制在内都需要接电阻才对。但是具体接多大的电阻那就要看各种产品了。打电话去问厂家吧,问问就知道了。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |