千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 老问题,电梯监控的走线 [打印本页]
作者: maguangboy 时间: 2009-6-19 15:06
标题: 老问题,电梯监控的走线
我知道是绑扎在电梯的随行电缆上,但是怎么绑扎,是绑在外面还是里面,还是侧面,多长距离绑一个扎带?请哪位师傅告诉下,如果有现场的图片,发一个来看看更好,谢谢各位师傅大侠了!
作者: shyoung 时间: 2009-6-19 15:27
这个问题问得很详细呀,佩服楼主的认真态度,我也没做过,等正解
作者: 钟敏 时间: 2009-6-19 16:36
我知道请连系QQ641067491
作者: ccc0406 时间: 2009-6-20 09:26
狂晕,二十CM扎根就行了吧,看怎么对线在运动过程中不产生危害就OK
作者: s350435775 时间: 2009-6-20 18:43
绑在侧面,20厘米左右一个。视频线与随行线中间再加个扎带,就是横一个竖一个,竖的在视频线与随行线中间。它起的作用是绝缘。安装摄像机要注意一定绝缘,就是摄像机不能于电梯接触,最好用玻璃胶粘上去,
作者: linhua98 时间: 2009-6-20 19:24
学习
作者: hdcctv 时间: 2009-6-20 20:18
有2中走线 一种就是和电梯商搞好关系从随行电缆中走 这个是在装电梯的时候搞的,第二种就是你说的从外面和随行电缆一起走只要把随行电缆和视频线贴近大概也就20-30公分一个扎 和电缆走的时候千万记住不能有接头在电梯随行电缆上 要是万一有了也要在从电梯出来的地方钉在墙上记住要固定住和接好不然有干扰
想省事那就有无线的没那么多那麻烦
作者: wht813 时间: 2009-6-20 20:26
学习
作者: yelangbuzhang 时间: 2009-6-21 09:39
学习中,我做过类似方案,但是没有自己去施工,不知道里面会有什么问题,请教路过大侠,有亲身接触过电梯监控的,给传授点经验。QQ471810229
作者: eie1992 时间: 2009-6-21 10:28
补充:
视频线不要从上往下放线,这样会有自重拉伸,有拉伤电缆的可能。应该自下往上放线和绑扎,视频线不要拉紧,每一个绑扎点。只承担两个绑扎间距的线重。出线位置,最好在电梯井中部附近,以减少视频线接收干扰的长度。
作者: zhen1105 时间: 2009-6-21 13:07
大家为什么不去考虑用无线传输呢
作者: hhxy 时间: 2009-6-22 11:12
用无线多好啊
作者: 糊涂蛋 时间: 2009-6-22 11:43
我做过电梯的监控布线,在轿箱顶上开慢车及手动,然后从下往上布线,直走视频线缆,电源可在轿箱顶上取,在随缆的后面放置,每30CM左右一根扎带(扎带的质量要好),再买点好的胶带每30CM来他几圈,机房及轿箱顶部预留线缆稍微长一点就可以了(尽量的加上抗干扰器)。
作者: h1300018 时间: 2009-6-22 13:30
学习中
作者: zhou4zcc 时间: 2009-6-22 19:11
谢谢分享
作者: 约定20080808 时间: 2009-6-23 17:57
从下往上到是对线的保护很好,不容易由于重力拉伤线缆,但放线的时候 怎么从下往上啊?难道把整圈线放到轿箱顶,一点点的理出来往上扎啊?怕空间有限哦?学习不 懂???我们放的时候直接把线从上往下放到底,再从下往上扎,是有点紧。。哈哈
作者: zjb19948567 时间: 2009-6-25 09:32
最好是利用随行电缆里面的视频线,有的电梯随行电缆集成有视频线的,当然没有的话就得自己放,扎带最好是一根紧,一根松。稍微留一点点空间,不然很容易拉伤视频线。我就试过扎带跟视频线全部拉坏的情况。
作者: 我是荒凉 时间: 2009-6-27 10:32
我做过两次。而且两次都是有接头在电井里面。因此干扰特别严重!只要电梯一动干扰就看不到什么图像了。也不知道啥原因。看到了8楼通知的说法以后方才知道原来是那里面接头干扰的问题。。。
作者: 佛山安高电子 时间: 2009-6-27 12:30
一定要扎在侧面,扎在中间的话:你的线就要承受很大的重量 了。
作者: qinggui1206 时间: 2009-6-27 12:49
很详细,做电梯监控的话可以借鉴以下.
谢了,前辈.
学习中
作者: 天涯1985 时间: 2009-6-27 14:09
大师照片有挖拉欣赏一下
作者: wfsaaf 时间: 2009-7-3 15:13
希望下次能看到相对应的图片就好哦啊了
作者: yansyue80 时间: 2009-7-20 16:01
我的做法和16楼差不多
但是发现时间不长视频线就断了,而且有干扰,视频线是SYV75-3的线,我用的是一舟的专用电梯线
后来,我直接从吊箱顶取电,而改用平行电源线传视频,居然没有了干扰,而且用了已经快1年了
除了吊箱就用bnc头转成同轴线
希望和大家共同探讨电梯监控
作者: yansyue80 时间: 2009-7-20 16:04
17楼的,看来你是没有进行过实践
放电梯线的确是要从下往上放
从上往下也可以,但实践告诉我从下往上,容易、简单、省事
作者: humvee 时间: 2009-7-21 11:34
谢谢分享,学习
作者: lxm5210 时间: 2009-7-21 11:46
前几天刚做过 绑侧面 20cm左右一个 视频线与随行电缆之间再用短的细的扎带绑紧
作者: romic2003 时间: 2009-7-21 11:55
各位前辈的经验学习了
作者: tx1122 时间: 2009-7-21 15:30
学习了
作者: mmeric 时间: 2009-7-21 15:57
学习了
作者: feinisi2 时间: 2009-7-21 17:30
我看 绑视频线不是什么好办法 最好用专用的电梯随行电缆 因为绑的不好受力不均匀, 有可能影响到电梯的随行电缆,严重了可能引起随行电缆脱落等严重后果,就得不偿失了
作者: zxm822822 时间: 2009-7-21 17:37
侧面啊 距离可以参看观光梯里的 一看就知道了 没有标准答案
作者: chenyongoo 时间: 2009-8-3 07:13
呵呵,学习上面的经验
作者: qiao66 时间: 2009-8-3 08:50
最好用带视频的随缆。普通视频线耐弯折性能不好。
如果一定要用普通视频与随缆一起走,无论内侧、外侧、还是侧面,任何一段内,视频线不比随缆短就行,就是不要把随缆的重量加在视频线上。
作者: xyhjq 时间: 2009-8-7 11:46
看
作者: 错爱21 时间: 2009-8-7 12:16
大家都是在轿厢上取电么?
作者: dj823 时间: 2009-8-7 14:42
学习下,正好需要。。
作者: wangliangln 时间: 2009-8-7 15:17
学习了
作者: bcjun229 时间: 2009-8-10 00:36
谢谢分享
作者: zhhyang 时间: 2009-8-10 11:07
16楼很有经验 写的很好 和我做法一样 直接打洞过来要做防火处理 因为电梯井的是个单独的消防区!
[此贴子已经被作者于2009-8-10 11:13:21编辑过]
作者: tianger2009 时间: 2009-8-11 22:05
学习,同意以上兄弟们的经验。试过,内扎,外扎,侧扎都试过。也断了几根线。感觉外扎好一点。
作者: qinxinoa 时间: 2009-8-13 21:46
原来电梯里的线叫随行线
作者: anita 时间: 2009-8-14 16:54
学习!顶
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |