千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 请问,远程供电的问题 [打印本页]
作者: maguangboy 时间: 2009-6-16 16:03
标题: 请问,远程供电的问题
从机房使用220V到摄像头安装开关电源,但是电源没有地方放(是个小宾馆的走道,吊顶已经全部封死,线是在装修的时候放的,摄像机是枪式的红外摄像机,护罩里面也放不了)把开关电源放在机房供过去行不行(距离估计100M左右,一个摄像头用一个电源),还有就是直流电源能不能并联使用,就是多个开关电源共同输出,共同供给多台摄像机使用?
作者: jiankang168168 时间: 2009-6-16 16:08
把开关电源放在机房是可以的,100米左右建议至少1.5的线.
直流电源能并联使用,也就是集中供电了,但你的电源功率必须超过实际的1倍左右,好些,因为路程远了有衰减。线径主要看路程,远就适当加粗。
作者: ckskeke 时间: 2009-6-16 16:39
建议楼主考虑开关电源的时候,电流选择大点的好,一般一台摄像机电流是0.7A左右,直流电可以并联使用
作者: xuff88 时间: 2009-6-17 09:22
学习
作者: blh1314llj 时间: 2009-6-17 13:19
学习中
作者: kisslips 时间: 2009-7-6 14:17
学习中
作者: zhuguimo 时间: 2009-7-9 18:24
学习
作者: ly10 时间: 2009-11-15 14:09
学习中
作者: 天末凉风 时间: 2009-11-15 14:56
那这样的话,如果五个摄像机如果有100M不就需要7A以上的集中电源才行吗?
作者: 金维智能 时间: 2009-11-15 21:52
学习中
作者: hanson518 时间: 2009-11-15 22:08
你可以去买2A的塑壳双线开关电源,将外壳卸掉,取出里面的电路板(如能买到单电路板的也行),再去五金店买那平常装开关或插座用的PVC底盒,将2A的电源板置于里面,再用盖板封上,这样就实现了220V进12V出的独立供电,成本低、美观、安全,我做的很多工程都是这样做,如不明白上我网站去看看www.insily.com电源部分。要不就买那种1-2A的防水电源,挂于墙壁上就行了,你只要在装摄像机那装上220V供电的插座就可以。再不多花点钱买防水PVC盒,可以放电源和接线,很美观。方法很多,动下脑筋就行了。