千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 摄像机图像干扰问题 [打印本页]

作者: lansejingling00    时间: 2009-6-15 15:57
标题: 摄像机图像干扰问题
在工程中遇到个奇怪的问题,将摄像机装到监控杆上后图像就会出现水波纹似的的干扰,从杆上取下后就没问题,请教是接地的问题吗,该怎么解决啊
作者: lansejingling00    时间: 2009-6-15 16:08

这边用的是红外一体机

 


作者: lansejingling00    时间: 2009-6-15 16:11

谢了 试试去

 


作者: swdqqb    时间: 2009-6-15 19:48
我以前也遇到过,最后只好搞快木板垫住
作者: longzhiwei    时间: 2009-6-17 09:56
机器与立杆绝缘!
作者: krwang    时间: 2009-6-17 10:28

学习学习

 


作者: szbc1808    时间: 2009-6-17 10:58
你在杆子下面打一条接地啊!
作者: amly502    时间: 2009-6-17 16:22
机器与立杆绝缘!
作者: yelangbuzhang    时间: 2009-6-18 10:57

这个我以前也遇到过,起先装的时候还好好的 但是过了大概一个月左右就出现水波纹了,问了前辈,说可能是强电干扰。

 


作者: szperfectkeji    时间: 2009-6-18 11:27

     在立杆与摄像机中间加块绝缘的东东就可以啦,纸皮,胶套,都行,之前有遇到过类似的问题都是这样解决的……


作者: szperfectkeji    时间: 2009-6-18 11:30

   如果实在不行就加抗干扰器,用信号转换的方式来解决……

 

 

 

 

远程监控、共缆一线通、楼显、抗干扰系列

深圳普飞——叶珍
全国免费热线:4006-100-100转深圳普飞
TEL:0755-23938448
        13510695347
Q Q:939497516
公司网站:http://www.szperfect.com/
阿里诚信站:http://www.szperfect168.cn

百度空间:http://hi.baidu.com/szperfectww


作者: eie1992    时间: 2009-6-18 13:18
以下是引用lansejingling00在2009-6-15 15:57:00的发言:
在工程中遇到个奇怪的问题,将摄像机装到监控杆上后图像就会出现水波纹似的的干扰,从杆上取下后就没问题,请教是接地的问题吗,该怎么解决啊

这是典型的地电位环路干扰。

多点接地,是监控系统的重大安全隐患。

监控系统正确的设计是单点接地——主机一点接大地,前段所有摄像机,都应该和大地绝缘。

摄像机使用工程塑料支架,可以方便的解决。

 


作者: ljmao    时间: 2009-6-18 14:50
绝缘可以尝试
作者: elinkwy    时间: 2009-6-18 17:44
学习!
作者: rainsky19841002    时间: 2009-6-18 18:32
刷分

作者: daniu    时间: 2009-6-18 18:59
我这里也是这个现象 不过我感觉应该是电磁干扰 我装了六十多台 为什么就有几天有干扰 其他的没有呢
作者: lnhaojun    时间: 2013-3-17 17:46

支持一下吧!


作者: 满意    时间: 2013-3-18 10:01
支架后方可以加装一块木板试试!
作者: 信和电子    时间: 2013-3-18 10:30

你是不是装在电线杆上了?


作者: chaohuwxy    时间: 2013-3-18 13:10
学习学习