标题:
工厂的监控项目视频出现干扰!
[打印本页]
作者:
gsx2003
时间:
2009-6-12 15:47
标题:
工厂的监控项目视频出现干扰!
前些天做了一个工厂的监控项目,验收时效果也不错.美中不足的是有三路视频出现干扰,就采用传输线路两端加抗干拢器的方法,其中1路得到了解决,另两路加上抗干扰器后,图像中一直有横条闪烁上翻.很是不解,换电源换抗干拢器都无法解决!想请教坛中的大侠,给出个注意,先谢谢了!!!
作者:
光端机罗
时间:
2009-6-12 18:13
干扰问题,说起来就多了。说真的,我觉得抗干扰器的作用不大。楼上不知问题解决了没有,要是没有,可以加我QQ:502187368 我传些关于监控干扰解决的资料你看看。或是加技术群:82547272 大家一起来探讨也行。
作者:
无轨列车
时间:
2009-6-12 22:23
换积分
作者:
龟仙人
时间:
2009-6-13 11:57
用双绞线试一下看看!
作者:
uglyugly
时间:
2009-6-13 15:40
监控的接地也要做的
作者:
白马胖子
时间:
2009-6-13 16:04
我也碰到过,两路视频有干扰,其中一路我重新做了个头子,一看,另一路也好了。郁闷,这样也行啊。