千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 在线请教ds7400xi问题 [打印本页]

作者: 爱你随风飘    时间: 2009-6-10 21:46
标题: 在线请教ds7400xi问题

我碰到一个工程用的是ds7400xi主机,7547i地址模块,模块有黄线一根,红线一根和黑线2根,我把黄线串个电阻接在对射的第3个接口上,随便选个黑线接在第4个接口,还有一个红线我接在了总线信号的正上面,黑线接在负上面,现在问题出来了,我在总线上测量不到电压,主机所有防区一直在报警,我只留了最后一对,把前面的对射都拆了,结果测出来还是没有电压,线是好的,对射也应该没有问题,信号线是用的0。75的普通线,围墙总长在1000米左右,主机防区编程也是没问题,只是这个厂去用的机械设备全是变频设备,会不会有所影响呢?在线等待,谢谢


作者: ycshirui    时间: 2009-6-11 08:47
 0.75的线材通讯1000M对DS是一个考验,上次遇到一个项目也是用DS1.5MM2的线径通讯距离才900米并且现场干扰小。

作者: MTS110.COM    时间: 2009-6-11 09:39
都在挑战BOSCH产品的极限啊...
作者: dinghpsr    时间: 2009-6-11 09:46
如果确信接线没问题,就应该从靠近主机的对射开始试验,由近到远试
作者: blue169    时间: 2009-6-11 09:56
这个不怎么会影响的,关键是你现在测出来没有电压,,是不是7430/7436出问题了,?你要把单个防区模块折到主机那边试才行,我觉得你的单线/双线的驱动模块有问题,先测主机那边有没有问题,没有问题,再测线!!
作者: wartasd    时间: 2009-6-12 11:48

路过 学习


作者: shooyo    时间: 2010-6-24 22:19

第三个接口是NC吗

测下主板总线接口的电压(8.5V-12V脉冲)


作者: szjk    时间: 2010-6-28 15:54

线太细了吧!传到最后电压会低的不得了

 


作者: 狂风vida    时间: 2010-7-7 09:54
以下是引用一叶知,秋在2010-7-7 9:51:00的发言:
  我又来问候管理员家的女人了。。。管理员 小王八羔子,你就继续删吧。。有时间我就来问候你全家。。

这是出什么问题了。。。。。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2