有几个摄像头用双绞线进行传输的,最远的有六百米,最近的有二百来米,现在传输器在监控室用有源的,摄像机端用无源的,都是单路一对一的,刚装上去图像没有任何问题,可过一个月之后画面就会出现像很多雨点(白色:比雪花点大很多)那样子的一闪一闪的,不是什么波纹之类的,当然有时也会没有,但出现的时候多些,有些布线都没有强电的,都是就近取电,各位支支招,是不是传输器的问题???
[此贴子已经被作者于2009-6-8 19:57:34编辑过]

作者: gs8034    时间: 2009-6-8 22:06

传输器是没有问题的

 

一可能是由摄像机供电功率不足引起

二可能是由传输线干扰或过长信号衰减引起


作者: whhejun    时间: 2009-6-8 22:52
遇到这样的情况.请教中,,
作者: hlzzj    时间: 2009-6-9 10:12

泡积分+学习


作者: hahaha984    时间: 2009-6-9 10:45
什么品牌的传输器。
作者: 慈溪诚泰    时间: 2009-6-9 10:46

泡积分+学习中


作者: hedong458    时间: 2009-6-9 15:03
还是用成熟的产品吧。也节约不了多少钱。又绞线是不会有干扰的吧。再找找原因,期待结果。
作者: gcjy    时间: 2009-6-9 16:05

双绞线传输器用不得,稳定性不好,


作者: zhaozhangmei    时间: 2009-6-9 16:09
傳輸器的問題,明顯的干擾問題的存在。兩邊都用有源的看看
作者: hdcctv    时间: 2009-6-9 17:36
你拉的战线太长了 都200米了还用一个月才出问题已经不错了 信号估计衰减的也差不多了 加个加强器吧
作者: davidzhou7961    时间: 2009-6-9 17:45
你想想这个工程中你用双绞线视频传输器省了多少钱啊,估计以后会慢慢找回来的。这个东西说实话真是不稳定啊。要不然谁还用光端机,视频线啊,干脆都用这个不就得了么,你说呢?
作者: lugxuan    时间: 2009-6-9 17:49

问题是甲方指定用双绞线呢,不过以前人家做的也是用双绞线传输的,都几年了也没有干扰呀,我估计可能是传输器真的不行,并不是双绞线传输不好