标题: [求助]DI7400主机加艾礼富红外对射周界的问题(急) [打印本页]
作者: hujun123117 时间: 2009-6-8 17:06
标题: [求助]DI7400主机加艾礼富红外对射周界的问题(急)
我们公司2年前做的一个小区周界,是用博世DI7400的主机,前端是30个防区的艾礼富红外对射周界,现在处于瘫痪状态,经过几天的维修测试,前端都是好的,电源电压和信号线电压都是正常的,前端测试继电器也跳,报警灯也亮,单独把单防区模块拆下来,直接连在主机上测试也是好的,但是装上去,报警报不到机房,30个防区,只有个别几个可以报,哪位大侠可以指点小弟一下,这是什么问题,尽可能说的详细点,我是新进入这行业的!
作者: 报警联动专家 时间: 2009-6-8 18:56
看你的描述,好像线路问题的可能性很大!
作者: blue169 时间: 2009-6-9 09:24
以我的经验来看你只能这样测试:第一把主机恢复出厂设置,然后再重新编程,看行不行,如果不行,第二:断电把总线的另一头短路,在另一头测线路是否行?如果不行要查线,如果可以则把所有防区的模块不要直接接入对射,而在原来的位置直接接入电阻。这样再测一下,
另外测对射,一定要保证对射没有问题的情况才能确定是其它问题,测试对射你可以用成用表在现场可以测/。
记得你维修搞个结果上来哦~!
作者: 黑人819 时间: 2009-6-9 11:14
这个原因有两种情况导致,一种总线电压不正常,第二种就是附近有干扰或使用屏蔽线,所导致系统不正常
作者: hujun123117 时间: 2009-6-9 11:48
以下是引用黑人819在2009-6-9 11:14:00的发言:
这个原因有两种情况导致,一种总线电压不正常,第二种就是附近有干扰或使用屏蔽线,所导致系统不正常
量过的,总线电压是正常的,使用的是RVV4*0.5的线!2根用做电源,2根用做总线!
作者: MTS110.COM 时间: 2009-6-9 16:31
0.5的线都有人敢用。真是佩服!
作者: hujun123117 时间: 2009-6-9 18:26
0.5怎么了?是不是不可以用的啊?对这个系统有影响吗?
作者: juhongcai 时间: 2009-6-9 20:22
太细了,作电源线不可以,至少用1.0的吧
作者: mysky521 时间: 2009-7-8 11:33
重新布线看看!
作者: gzaleph 时间: 2009-7-8 11:37
以下是引用hujun123117在2009-6-9 11:48:00的发言:
量过的,总线电压是正常的,使用的是RVV4*0.5的线!2根用做电源,2根用做总线!
线路问题。要求国标1.0的。说明书上都是这么要求,当然有的人用细点的线也行,但那并不是按标准来,不按标准一出问题就很麻烦的