千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
为什么我的FLUKE 基本链路测试通过,信道链路测试不通过
[打印本页]
作者:
zero-kr
时间:
2009-5-27 17:32
标题:
为什么我的FLUKE 基本链路测试通过,信道链路测试不通过
<p>我现有已经布线了8年的综合布线系统进行测试,测试时使用基本链路(就是带鞭子的那个测试头)测试都可以通过,但是使用信道链路,就是插跳线的那种方式,死活测不过,RL损耗不通过。按照道理讲那个信道测试的要求应该比基本链路低啊,为啥还这样,布线使用的是AMP,绝对正品,跳线我也测过了,好的呢。</p>
<p>然后我使用了DTX 1800 和4000都测过了,还是那样啊。</p>
<p>跳线不匹配也不至于差别这么大啊,我都快被用户逼疯了。</p>
<p>跪求大家帮助一下啊。</p>
作者:
亮晶晶
时间:
2009-5-29 17:12
没看明白您的意思。理论上BL标准已经淘汰了,不过确实相比较而言,CH的标准要宽松一点。基于您的情况,有没有尝试更换channal适配器或者把不通过的channal适配器换到别的机器上测试一下,这种情况极有可能是硬件的潜在故障导致,和测试系统本身无关。http://www.testcenter.net.cn
作者:
弄潮儿
时间:
2009-5-29 17:25
没怎么明白你的意思。不过感觉是不是考虑下跳线
作者:
zero-kr
时间:
2009-5-31 19:17
<p>我都换了2个FLUKE了,换FLUKE也等于换了头子,我真的是比较惆怅了,用户非要搞清楚个所以然。先谢谢各位大哥了。</p>
作者:
hexinhuai
时间:
2009-5-31 21:19
<p>面板拆下来测试,也许会过,有可能你面板里面扭曲严重</p>
作者:
maysin
时间:
2009-6-4 14:09
用fluke的HDTDR分析一下故障点在哪。
作者:
wangheng2
时间:
2009-6-4 14:51
回波不过感觉是某点阻抗突然变化造成的。。你看看测试仪里的故障诊断怎么写的。回波哪边不过?主机端还是另一端,如果主机端不过把仪器换一下位置试试
作者:
lqtsw
时间:
2009-6-11 11:12
作者:
一个新新手
时间:
2009-6-11 15:25
<u></u>
作者:
gaga123
时间:
2009-6-12 11:40
碰到高手了
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2