标题: [原创]电梯间监控干扰问题。。。 [打印本页]

作者: wy12369    时间: 2009-5-27 16:35
标题: [原创]电梯间监控干扰问题。。。
当电梯停下的时候画面挺好的,电梯一走动屏幕上就有黑色到线道。。。这是哪儿方面道干扰啊???有解决的方法吗????
作者: hyazdx    时间: 2009-5-30 11:23
<p>视频分配器端口换个试试</p>
作者: lisunxiang    时间: 2009-5-31 14:04
<p>电梯专用线缆应该很好的吧</p>
作者: longzhong    时间: 2009-5-31 14:05
很多这种情况,不明白
作者: zolive    时间: 2009-5-31 17:24
我也想知道
作者: liangqiufang    时间: 2009-6-1 09:31
你视频线有没有用电梯专用的那种线啊
作者: sbl119    时间: 2009-6-11 08:44
很多这种情况
作者: hua0785    时间: 2009-6-11 10:27
<p>电源问题吧~</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>检查一下摄像供电电源有没有受到电梯电机电源的干扰。</p>
作者: hedong458    时间: 2009-6-11 15:15
这个肯定是电源干扰了。你从新取一组电源不要和电梯同一项哈。