标题: 急急急! 监控系统供电总是跳闸? [打印本页]

作者: 之聿    时间: 2009-5-26 17:49
标题: 急急急! 监控系统供电总是跳闸?
求救各位!!有个项目是220V集中供过去的,前端有个配电箱放了一个2P32A漏电开关,晚上的时候频繁跳闸,白天有时也跳,检测电源线路没有短路现象。
作者: 之聿    时间: 2009-5-26 18:14
奇怪了 ,大家都没遇到过这种问题吗????
作者: 之聿    时间: 2009-5-26 19:03
大家帮忙啊!
作者: 东达科技    时间: 2009-5-26 19:52
把漏电部分去掉就或者换成2P空气开关可以了。
作者: 抽刀断水    时间: 2009-5-26 19:55

把漏电开关换空气开关.


作者: hdcctv    时间: 2009-5-26 20:33
你怎么不用空气开关的
作者: 之聿    时间: 2009-5-27 16:29

换成空气开关 如果出现短路现象 会不会对设备造成影响?


作者: lyb2009    时间: 2009-5-27 21:37
用试电笔量一下有没有漏电
作者: lyb2009    时间: 2009-5-27 21:39
没有漏电的话,只有漏电开关有问题了
作者: lyb2009    时间: 2009-5-27 21:39
重新换一个漏电开关吗
作者: zlj8085    时间: 2009-5-27 21:39

你接漏电开关就不对拉 ,应该接两片的 C45开关

 


作者: 之聿    时间: 2009-5-28 19:41

漏电开关已经换两回了,大部分的时间都是在晚上跳闸!那个区域比较复杂,大部分的设备都是装在建筑物钢架上 会不会有影响!


作者: 之聿    时间: 2009-5-28 19:42
急急急急急急急急急急急急啊!!!
作者: n2825    时间: 2009-5-28 21:34
换空开,把零线和火线对调
作者: 豪威周周同学    时间: 2009-5-28 22:30
最好建议用独立供电。
作者: yelangbuzhang    时间: 2009-5-29 11:50

看下你的空开功率是多少,小的话肯定掉闸。但也不能大,大的话就是设备烧了也不掉闸

 


作者: u3u3    时间: 2009-5-29 15:18

作者: 之聿    时间: 2009-5-29 16:39
总共是15台摄像机,6个枪式的,其余都是云台,云台使用220V直接供的,6个枪式的用不了多少电的,C32应该足够用了
作者: 之聿    时间: 2009-6-2 20:22

作者: yanyun2008    时间: 2009-6-2 21:07

关注中!


作者: 银鼎科技    时间: 2009-6-2 21:38

应该是你装的其中一个摄像机入地了,或者是支架的固定螺丝接地了,我以前碰到过类似的情况


作者: 桃园一片    时间: 2009-6-3 09:23
漏电开关是监管漏电和短路的,如果线路中有外皮破损就会跳闸。至于为什么会晚上跳,有可能是漏电漏到其它晚上工作的设备的供电线上了,晚上设备已开启漏电形成回路导致跳闸。如果允许可以考虑使用C45的空气开关。当然如果集中供电的上一级如果也有漏电保护的话,这样也不行,只能考虑重新布线或加入隔离变压器。
作者: jstxwtdn    时间: 2009-6-3 10:12

换空开就行了


作者: wq51098    时间: 2009-6-3 10:19
关注,来分
作者: leob1975    时间: 2009-6-3 10:38
空气开关
作者: xingxinghai    时间: 2009-6-3 10:42
过载?
作者: zzit2008    时间: 2009-6-3 10:45
可能是漏电保护的问题,建议换空开。
作者: zl58858813    时间: 2009-6-3 11:01
是不是外围设备功率大了哦.
作者: 82141176    时间: 2009-6-4 13:43

估计是开关功率不够,你的系统里还有红外的机器,白天红外灯不开,电流没那么大,晚上红外灯开始工作,开关的功率就不够了,所以才经常跳闸的,可以换个大点的开关看看。


作者: natao    时间: 2009-6-8 10:09
估计你接的电路上有漏电现象,看看是否线路是不是有破皮的情况!
作者: mutou263    时间: 2009-6-8 12:43

作者: zhchfsln    时间: 2009-6-8 13:25

所谓漏电保护是指:通过漏电开关内所有线的电流不一致,也就是说火线和零线的电流不一样。

在需要连接电机类的负载中,漏电很容易就超出额定范围(一般漏电电流都是30或300mA)。

因此,建议在接有云台时去掉漏电保护。


作者: ncwjs    时间: 2009-6-8 15:50
学习学习
作者: bts68    时间: 2009-6-8 16:29
泡积分~+学习
作者: kings2001    时间: 2009-6-10 15:30

你最好检查下线缆是否破皮!我也遇到类似的问提!我在布线的时候刚买回来的整卷线放到一半还有接头!刚开始没有注意!后来送电把电源开关也烧了!


作者: bbgztj    时间: 2009-6-10 17:39

接地不好,有轻微漏电,就是这个样,换空开,不要用漏电包。


作者: 一心和一心    时间: 2009-6-10 21:11

晚上电压过高,电流增大,建议换一个大一点的断路器试一下。

 


作者: sc8801    时间: 2009-6-12 10:24

把漏电保护开关去掉。


作者: minfeng1111    时间: 2009-7-7 14:45

作者: 刘昇    时间: 2009-7-28 15:01

好了没有啊?

 


作者: gogogo333    时间: 2009-7-28 15:08

学习中 哈哈

 


作者: xurenyan2007    时间: 2009-9-10 21:48
有过类似的帖子吧,漏电换空开试下吧,都是静电惹的祸
作者: 德诚康科技    时间: 2009-9-10 22:47
是短路的问题,认真查线吧,查一次,一劳永逸,当用电峰值高的时候才出现,可以用排除法来,一个个试,我们以前帮保利建设集团装工地的监控,也遇到过,查线后,没出过问题
作者: wongzl    时间: 2009-9-11 10:13
线路有漏电,敷设电源线时的接头处没有处理好防水。
作者: jqz456    时间: 2009-9-18 13:17
10A都够了,建议换成空气开关,就没有跳闸的担心,走RVV电源线难免有漏电的现象
作者: skyzou    时间: 2009-9-18 13:54
是不是还有灯光控制?没有灯光的话有应该是线路问题,或者说是控制设备操作时引起的。
作者: moontriple    时间: 2009-9-18 14:00
系统可能存在漏电,换普通的空气开关。
作者: windbell    时间: 2009-9-18 14:04
是不是镀锌管穿线的,是不是线在穿管的时候有线皮破损,或者有接头没有包好,破损处有接触到镀锌管,出现漏电。。
作者: windbell    时间: 2009-9-18 14:05
另外,还要看一下漏电保护器的功率是不是够?
作者: canghaiyicu    时间: 2009-9-18 14:06
那都没毛病,你也不可能查出啥问题来。那是你线与墙体之间产生出的感应电,被漏电保护器探测到就跳闸了,换成刀闸或空气开关就没事了。
作者: melucky    时间: 2009-9-18 14:42
晕,用32A的闸,浪费
作者: 比尔再茨    时间: 2009-9-18 15:02

没遇到过


作者: msqbeyond    时间: 2009-9-22 16:34
应该接地不好,有静电,换空气开关。
作者: 金鼎安防    时间: 2009-9-23 22:09
遇到 就是不接漏电开关
作者: bairui7878    时间: 2009-9-24 09:41

线路中有接地的(就是有的线没接好和墙体或建筑物断上了


作者: yaoyiju    时间: 2009-9-24 11:22
学习一下
作者: qazwsxedv    时间: 2009-10-10 17:09

可能是整条线路中间有零线接在里面,道知零序线圈有电位,使漏电保护跳闸


作者: zxm68202    时间: 2009-10-10 17:54
不明白
作者: wjqchang    时间: 2009-10-11 10:19
注意中
作者: 彩迷1234    时间: 2009-10-11 10:58
漏电
作者: yu0033    时间: 2009-10-11 11:30

会不会你那个地区的电压不稳造成的?

 


作者: guojsee    时间: 2009-10-11 14:11
应该到晚上电压不够
作者: guosheng198521    时间: 2009-10-12 19:03
学习
作者: fairyhome    时间: 2009-11-25 09:20
我现在也遇到类似情况,线都查了没有问题,但是总是每天8:00-10:00之间跳闸,客户方都跟我们火大,可还是查不出原因来,愁人啊,不知那位高手能帮忙解决一下
作者: hyzjljw    时间: 2009-11-25 12:38

1.dvr有没有接地。静电也会

2.漏电开关问题。


作者: wlj911    时间: 2009-11-26 09:27

作者: eton0633    时间: 2010-4-1 10:04
你用没用红外灯呀?
作者: 徐年    时间: 2010-4-1 11:51

问题是出在线路和设备漏电引起的,检查线路的方法先将220V主干电源线与设备断开,分别用绝缘电阻表(500V)测试两颗线对地线的阻值,应大于2M,低于的话查线路的接头。设备漏电就比较麻烦了,最大可能是隔离变压器的初级线圈对变压器的铁芯和次级线圈漏电造成的,测试方法同上,低于2M更换变压器。建议如果施工前确定使用漏电开关,在设备安装前先测试一下主干线路和设备,就不会造成现在这个样子了。