求教关于市电变压器对摄像头干扰的问题
请问各位大侠,有没有做过由于市电变压器造成干扰的成功案例啊!有没有什么比较经济的改造方案?(具体情况是很多摄像头的图像有水波纹,已经确定对面有一个市电变压器,现在是要对其进行改造)
作者:
supgj
时间:
2009-5-26 15:16
没改过,楼主要是改好后记得上来告诉大家是如何搞好的,在这先谢谢
作者:
东达科技
时间:
2009-5-26 20:30
楼主你们用的是什么视频线,就一个变压器就把你那麽多的图像搞的有干扰。我们曾经做过一个发电厂的监控工程,那里的变压器那里的变压器才叫多啊,图像效果相当好!不过用的是75-5,75-7 ,128编的视频线。没有你说的那些干扰啊。你要确定是不是线路受干扰啊?实在不行的话就用抗干扰器。
作者:
南阳阿晓
时间:
2009-5-26 21:15
我曾遇见过,后来用了一对抗干扰器监控画面有所改善。
作者:
ai421310174
时间:
2009-5-27 18:00
楼主记得解决以后给我们说一下经验啊 谢谢了
作者:
LY1555
时间:
2009-5-28 12:00
串接个电容试试
作者:
wbshli
时间:
2009-5-28 14:17
干扰源确实存在的,当时做的时候,附近的远程读卡器也是失灵的,只能用普通读卡器,关于用抗干扰器的方法,由于出现横纹的太多,不太经济,现在业主提出要我们维保,我们说只能先整改,整改不做,没办法维保的。
作者:
hyazdx
时间:
2009-5-28 15:03
楼主要是解决了,发个解决方案上来
作者:
qdsma
时间:
2009-5-30 10:44
关注中
作者:
桃园一片
时间:
2009-5-31 09:46
如果用抗干扰器很容易解决。否则要从路由、接头、接地、屏蔽、供电几方面入手查找。如果是旧系统(6个月以上)还是用抗干扰器好一些,因为线缆老化会引起上述各种问题。
作者:
wbshli
时间:
2009-8-5 11:00
已改好每路用一对抗干扰器,经过比较用抗干扰器最经济,如果摄像头之间距离近,还可以用共缆传输解决
作者:
zgq117
时间:
2009-8-5 11:10
学习中。。
作者:
wlmms
时间:
2009-8-5 11:37
搬个板凳学习
作者:
KIDYLOU
时间:
2009-8-5 12:04
学习了~~