标题: 各位达人帮帮忙CK2316的问题 [打印本页]

作者: jerrycak    时间: 2009-5-25 12:26
标题: 各位达人帮帮忙CK2316的问题
现在手上有一个CK2316的报警主机,什么都OK,但是,想接个报警闪灯,接到警号端子上没有任何反映,只是会转一下就停,就不再有反映了,灯也不亮,声音也没有了,请问要接到那几个端子上才能实现这个功能,望知道的达人说一下,谢谢
作者: jerrycak    时间: 2009-5-25 13:49

具体怎么弄?

能否讲的详细一点……

谢谢


作者: 千家宝贝    时间: 2009-5-25 16:50
   支持 大将军  的
作者: zymcljxz    时间: 2009-5-25 17:41

买个有源的声光报警器,然后引出报警开关量。


作者: 灵山    时间: 2009-6-8 20:24

应该是电压的问题了.

 

 


作者: hahaha984    时间: 2009-6-10 13:30
你看看你闪灯是多少伏电压驱动的,警号是DC12V。看是不是不一样。
作者: ycshirui    时间: 2009-6-10 17:48

你首先确认你的旋转灯工作电压是不是12V规格的,看功率是多少瓦,计算出额定电流,一般不要超过1A这样会烧掉保险,再者是你提问不是很清晰,有可能是你报警警号延时时间的关系,从这几个方面入手


作者: chhzhang    时间: 2009-6-11 16:16

学习中

 


作者: xiongyongguang    时间: 2009-6-12 09:45

1,编程里面的参数设置不正确,本人也遇见过类似的问题.

2,把后备电源要接上,也和参数设置有关.

3,是否警号线路过长.

4,警号是否和主板匹配.


作者: xiongyongguang    时间: 2009-6-12 09:46

1,编程里面的参数设置不正确,本人也遇见过类似的问题,输出类型设置不正确.

2,把后备电源要接上,也和参数设置有关.

3,是否警号线路过长.

4,警号是否和主板匹配.


作者: dinghpsr    时间: 2009-6-12 10:54

报警输出接继电器,继电器.警号.电源串联


作者: youyouxueyue    时间: 2009-6-12 11:33

请详细阅读说明书关于警号的部分:

 

警铃( BELL ) 端子的驱动能力1.3A/10.5-15VDC
( 最大) 。
输出类型(稳定、脉冲等)和响铃时间可以编程。


作者: gengjunhu    时间: 2009-8-31 23:23
加继电器就可以解决了。
作者: suiying    时间: 2009-11-3 22:05

作者: ld142753869    时间: 2009-11-3 22:29
好晕 有时候 这东西老出点 特殊问题
作者: luju110wg    时间: 2009-11-4 08:04
是电压不够加一个继电器,直接从12伏电源上取电就可以了
作者: hekang123    时间: 2009-11-4 16:08
ding