千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: ups电池问题 [打印本页]

作者: tiandiren555    时间: 2009-5-22 07:43
标题: ups电池问题
请问ups电i池的容量都有多大的,配置的时候相同电压不同容量的可以混用吗,比方100的和60的一样10块可以吗
作者: tigeryan    时间: 2009-5-22 15:55

不可以混用的

电池组是成套配对起来用,不同的容量电池充电及带负载能力都不一样。建议去GOOGLE一下。。。。。


作者: c42471624    时间: 2009-5-23 17:27

UPS电源用的电池一般从12V7AH至150AH,都有,我这里有电池,也有UPS电源,是厂家。有意请加QQ158880717


作者: w13901710536    时间: 2009-5-23 23:29

不可以混用的


作者: icejo    时间: 2009-5-25 17:39

不能混用,需要用一样容量的电池,并且配置要达到选用机头的启动电压,再根据延时时间来配置数量






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2