千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 电源防雷器选型 [打印本页]

作者: xiehouqiyuan    时间: 2009-5-21 15:06
标题: 电源防雷器选型

各位:

      小弟手头上有一个项目涉及到防雷报验。对于电源防雷这块我们选用的是OBO V25-B+C/3+NPE,但是在防雷所报验时确被打回来,回复说是OBO V25-B+C/3+NPE的UP值为<=1.8,而我国的相关规要求UP值应小于等于1.5,并建议我们用/4的防雷器。

      小弟在网上找了GB50343-2004,里面也没说是要求UP值小于等于1.5;而且根据OBO提供的参数显示:OBO V25-B+C/3+NPE能保证UP值小于等于1.5呀。

      不知道各位有没有遇到过这样的问题,唉~~~~~~~

      在这里发帖就想各位以后在设计的时候先考虑这些问题,免得造成不必要的损失。


作者: szspd    时间: 2009-5-21 17:29

应该是选型时没搞清楚接线方式吧?

 

选用四个纯压敏模块试试,UP值控制在1800V以下即符合要求.