在新近颁布的《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2008)中,有两条强制性条文是涉及机房的建筑防火和耐火等级,其中。

第6.3.2条为:电子信息系统机房的耐火等级不应低于二级。

第6.3.3条为:A级或B级电子信息系统机房位于其它建筑物内时,在主机房与其它部位之间应设置耐火极限不低于2h的隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。

 

 

讨论,怎样的技术措施,才能使隔断墙符合耐火极限不低于2h的要求。


作者: 陈志龙    时间: 2009-5-22 17:48
得选用好的材料吧.
作者: chenyingli    时间: 2009-5-23 07:03
75系列轻钢龙骨12mm纸面石膏板:双面双层耐火极限1.35-1.5h;中间填岩棉耐火极限可达2.1h。其他的详见gbj16-1987(2001)
作者: chenyingli    时间: 2009-5-23 07:05

估计类似钢化玻璃什么的要够呛

 


作者: lgkxm307    时间: 2009-5-31 10:25
多充岩棉吧