作者: lynxss    时间: 2009-5-18 15:44
标题: EBI连接LON设备,急!!!!
<p><font face="Verdana">有1工程共计2条C-BUS总线,其中1条挂25台XL50,另1条挂10台XL50带2台XL500(1个是XC5010C,1个是XCL5010),现在需要连接第三方LON设备,厂家确定XCL5010带LON接口,支持FTT-10A LON协议,</font></p>
<p><font face="Verdana">现在的问题是这LON接口是否可直接连接其它LON设备,在CARE 8。01怎么去做?</font></p>
作者: xjpengyu2    时间: 2009-5-19 14:58
可以做啊,先取得LON设备的的XIF文件再添加到DEVICE LIBRARY中,再搞清楚设备地址都是些什么数据,再将DDC点绑顶定即可
作者: falcon713    时间: 2009-5-21 20:05
<p>你们继续谈 我很向听听</p>
作者: 学会飞    时间: 2009-5-29 17:53
<p><font face="Verdana">有没有喜欢楼控技术的朋友啊。</font></p>
<p><font face="Verdana">来群里面大家交流交流呀!</font></p>
<p><font face="Verdana">vip群61440732</font></p>
<p><font face="Verdana">欢迎您的到来!<br/></font></p>
作者: csk20070102    时间: 2009-5-30 22:21

作者: fujing126    时间: 2010-3-22 11:23
学习!
作者: fourmonster    时间: 2010-3-22 22:07
<p>怎么没有人回答啊</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: xiaoboy42    时间: 2010-3-22 22:40
<p>首先,软件需要加订LNS SERVER,并且购买LON信用点(1个信用点大概2美金)第二需要订ILON600路由器。然后再</p>
<div id="textstyle_2" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">&nbsp;&nbsp;<br/><br/>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_2" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">可以做啊,先取得LON设备的的XIF文件再添加到DEVICE LIBRARY中,再搞清楚设备地址都是些什么数据,再将DDC点绑顶定即可 </div></td></tr></tbody></table><br/></div>
作者: par0    时间: 2010-3-24 10:26
<p>以上说的都费银子,不实用.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>我的方法,就拉二根线与XL5010的Lon串接起来,然后用Care编程就行了,或者加一个xl50a或xl8010a都可以。-----所有nv点都与AV、DV点对应起来,转为Cbus与EBI通迅。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>如果你买LNS来做是浪费钱的事。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
[此贴子已经被作者于2010-3-24 10:29:21编辑过]


作者: 江森    时间: 2010-3-24 16:43
不用买LNS信用点,LON和HONEYWELL设备可以直接通讯,再转为C-BUS上传到EBI中.