千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 报警主机电池,是怎么配置的??? [打印本页]

作者: xxxfffcn    时间: 2009-5-18 08:24
标题: 报警主机电池,是怎么配置的???

12V/7AH免维护电池,是不是能供电压12V电流7A的设备,可以工作1小时???

 

同样推算,12/7AH,是不是能供电压12V电流1A的设备,可以工作7小时???

 

 

 

12V/7AH电池,能供AC 24V或AC 220V设备吗???是不是要加UPS或逆变器?????

[此贴子已经被作者于2009-5-19 23:29:22编辑过]

作者: huabj    时间: 2009-5-18 09:03

用的谁家的,。具体的还是找厂家好些哦。就算我们告诉你。但到时不行帮到忙这么办。。如果是主机的本身问题还是找厂家。


作者: real300    时间: 2009-5-18 09:27
学习了
作者: yjhlswx    时间: 2009-5-18 12:53

作者: blue169    时间: 2009-5-18 12:54
以下是引用xxxfffcn在2009-5-18 8:24:00的发言:

12V/7AH免维护电池,是不是能供电压12V电流7A的设备,可以工作1小时???

A: 可以的。

同样推算,12/7AH,是不是能供电压12V电流1A的设备,可以工作7小时???

A:可以的。理论上是这样的,,但实际上你还要减少一点,因为有机器的损耗。

 

 

12V/7AH电池,能供AC 24V或AC 22V设备吗???是不是要加UPS或逆变器?????

A:如果你的设备是AC的话,用直流电池是不行的。这个是池是供给直流设备用的,


作者: RK    时间: 2009-5-19 09:59
谢谢楼上的 学习了
作者: 弱电老二    时间: 2009-5-19 19:32
千万别听三楼的,串联在一起不就24V了吗
作者: xxxfffcn    时间: 2009-5-19 23:31
以下是引用szwlx888在2009-5-18 10:47:00的发言:
放两块电池串联就好了。

 

串联应该变成 DC 24V的,我认为要AC 24V 或AC 220V,应该是通过UPS来转的


作者: 弱电老二    时间: 2009-5-20 00:10

前两个问题,理论值是可以的,但不可能把弓拉的那么满,实际容量也就是理论值的70%左右

第三个问题,直流变交流肯定要用到逆变器了,甭费那事,还是选台小UPS吧


作者: qianrong1983    时间: 2009-5-20 07:31

赞同10楼的建议!!! 一定要留有余地!!! 不要满负荷 ,要不然会老化很快的!!!


作者: fofoyoy    时间: 2009-5-20 13:34
学习了
作者: 999春天999    时间: 2009-5-20 23:21
俺非常同意10楼。学习了
[此贴子已经被作者于2009-5-20 23:21:32编辑过]