千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 云台自动旋转是怎么回事啊! [打印本页]

作者: 何里淼    时间: 2009-5-13 23:01
标题: 云台自动旋转是怎么回事啊!

去年年前做一小区监控,20个动点,采用9寸室外全球(含解码板),内置一体化摄像机.到目前为止总是出现一两个云台偶然自动旋转的故障,而且不固定是某个云台。有时是突然自动旋转,一会就能停下来,有时是突然向上或向下角度变化,就跟有人在操作一样.但监控室内的确没人进行操作.平时一切正常.不知怎么着手处理这种问题,希望各位大侠出手相助!在下就此谢过了!

485控制信号采用2*0.5防水电源线,视频传输采用双绞线+单路有源双绞线传输器,供电采用2.5平方塑铜将220V交流电送到每一根监控杆上的防水箱中。所有线都采用地埋、穿管方式铺设,220V和控制、视频没有分管走线。地面下无接头。

[此贴子已经被作者于2009-5-13 23:10:45编辑过]

作者: bluerainhe    时间: 2009-5-13 23:03

既然是他的球,找东荣咨询一下


作者: 何里淼    时间: 2009-5-13 23:15

总共20个球,前后都换了几个有类似故障的球了,到现在还不时有球出现这种奇怪的故障,我都不相信自己的判断了!


作者: AONY    时间: 2009-5-14 04:42
看你也是乱来的,有问题正常!建议施工前学习下相关的技术规范.
作者: chenxingqing    时间: 2009-5-14 07:01
 晕啦,我最近也是碰到这种不相信自己判断的事情,高手帮帮帮忙解,发表一上意见
作者: xlmsw    时间: 2009-5-14 10:26
你把控制自动那根线取了
作者: kdgzlu    时间: 2009-5-14 13:27

取了是不自动转了  但是不也控制不了了吗?? 


作者: 水晶果冻    时间: 2009-5-14 13:57

自动转的时候   你断下电会不会好呢?然后手动控制下呢?你用的301云台?

 


作者: nessfftto    时间: 2009-5-14 13:58
高手们出来说一下啊,我以想学学啊
作者: 水晶果冻    时间: 2009-5-14 13:59
协议问题?
作者: 何里淼    时间: 2009-5-15 08:43

还有就是有的云台有时怎么也动不了,摄像机变倍,焦距也都调不了,只有断电后重新给电才能好使,不知怎么处理!


作者: 黄色月亮    时间: 2009-5-15 09:47
是控制问题,RS485存在信号反馈,你要在最远端的球机控制线上并一个120欧姆电阻.相信就能解决了.
作者: szbc1808    时间: 2009-5-15 11:08

不知道你买的什么东西哦!我的球卖出去从来不会出现这样的状况,就算200多台也没有过。真的不知道你用的什么!!!!

对啊,你可以找东荣啊,他买东西给你连这一点售后都不做啊,那售后也太差劲了吧!你说的这个问题可能谁都帮不了你,很含糊。


作者: xjzjm001    时间: 2009-5-15 13:34

学习下!

 


作者: zhangbaoyang    时间: 2009-5-15 13:41

拿根扎带  把机芯扎上!!!!什么时候想让它转了  再剪掉!


作者: 弱电老二    时间: 2009-5-15 22:12
我们都是一步一步跋涉过来,你们也要一步一步奋斗下去
作者: jinzhaole    时间: 2009-5-15 23:26

可能是键盘操作不当,设置了预置点,取消它,应该就没有问题吧,试一下


作者: dbkdz    时间: 2009-5-16 01:10

去年,东蓉的解码板的确外面采购的,找他换解码板,估计也难。一定要找他啊。找老“往”;打他手机。


作者: zili    时间: 2009-5-16 09:34

这个问题还是头回听说,请教下怎么解决的??????????

 


作者: 魔芋果冻    时间: 2009-5-16 10:42

最好的办法还是换解码板,我也有过相同的经历。更换了好一点的解码板就一切OK了。


作者: linuxbag    时间: 2009-5-16 10:46
485信号的问题! 应该用屏蔽线缆做控制线啊。另外,你的485线路采用什么连接方式?传输了多么远? 如果想在现有基础上改造下的话,建议增加485HUB或者增加终端电阻试下(阻值要根据具体情况,不一定非得120欧姆)
作者: linuxbag    时间: 2009-5-16 10:47
是不是采用的有源485码转,还可以采用换个驱动能力大的有源485码转试下
作者: AONY    时间: 2009-5-17 02:18
先把你的云台控制用的线换成国标CAT-5E超5类线再说下文.
作者: liujin45    时间: 2009-5-17 17:31
我也有碰到类似的问题..解决方法就是换了个有缘485
作者: yanwenjoe    时间: 2009-5-17 19:52
路过,学习了。
作者: 城市边缘    时间: 2009-7-30 14:37
控制线要手拉手式的连接
作者: linuxbag    时间: 2009-7-30 14:58

485的问题。

 

LZ解决了吗


作者: lalla007    时间: 2009-7-30 16:56
这是典型的控制信号接线不标准引起的问题,楼主是用星形接法的吧,建议换个有源485转换器或者加个485共享器,期待楼主的回答
作者: qinxinoa    时间: 2009-8-14 07:54
学习中,我这也经常出现控制不了的现象
作者: smnzwl    时间: 2009-8-14 08:31
预置点 设置一下
作者: 飞跃梦想    时间: 2009-8-14 11:53
路过
作者: sataneyes    时间: 2009-8-14 11:58
 静静的看   学习

作者: 桃园一片    时间: 2009-8-21 17:32

      这种问题是485线路上存在杂乱信号(干扰)所致。杂乱信号是一种随机信号,没有什么规律,一但启动了某台解码器自动旋转,很难在发出随机码正好是停机,因此一旦动起来很难停止。

      产生这种随机干扰的原因很多。线路干扰、短路、码转出问题、键盘等控制设备出问题的可能性都很大。还有就是线路中某(几)台解码接口芯片损坏导致控制线路负载过大(信号幅度过小)。因此检查的时候最好分步骤检查:

1、从控制室用万用表检查线路的短路情况。如果线路中没有加终端电阻的话,阻值应该大于1K欧。加终端电阻的话线路电阻从100-数百欧。

2、乱转的云台是不是固定?如果固定可以更换这个解码器的485芯片;如果不固定,要查一下什么原因导致线路电阻减小或线路带点

3、在控制室断开485线路,看是否还有乱转情况。有则回到前两项检查;没有则分别断开码转、键盘或者DVR控制,看是那一个设备发出的乱码,然后在解决设备问题。


作者: jzzm2006    时间: 2009-8-22 17:36

看看是不是电压的原因

 


作者: pangyu13148    时间: 2009-8-24 10:25
搞不懂·!
作者: bodun    时间: 2009-8-24 10:42

估计是电源供电问题,交流220V电压不稳定,再看下485信号线是总线制安装,还是星型安装,星型安装就需要加个485分配器。


作者: 国超小詹    时间: 2009-8-24 11:32

我也遇见过,但是现在好像有没有出现过,期待解决中


作者: zhkg    时间: 2009-8-24 13:43
以下是引用黄色月亮在2009-5-15 9:47:00的发言:
是控制问题,RS485存在信号反馈,你要在最远端的球机控制线上并一个120欧姆电阻.相信就能解决了.

  有可能是串扰问题


作者: z.x    时间: 2009-8-24 14:23

首先分析一下解码器的工作原理!

不外乎下面几种情况!

1、周围有高压(380V以上~10万)一般380V线路上应该有电感、恃服等大型设备对线路有干扰,在控制线上叠加了一个3~1伏的电压。建议控制线屏蔽层作好接地或金属管敷设

2、解码器芯片不稳定在有干扰的情况下死机

3、解码芯片因某种原因带电(我有个工程就是在施工中无法固定解码器,就用铁丝绑在消防管上。半年后出现这种故障,最后把解码器作绝缘才解决)

4、线路敷设不合理及解码板数量过多引起驱动力下降。加码分配器或把最远一个的终端电阻短接(可能无效果),这种可能性比较大!如果不合理布线的话485最多也就20~24个解码器,我一般是16个以上就考虑码分了


作者: luoxiao9920    时间: 2009-8-24 15:23
学习下!
作者: llm7142703    时间: 2009-8-24 15:26
好东东啊,顶直。学习了

作者: riihaizhu    时间: 2009-8-24 15:41

解码器是不是有问题啊,先换另一个牌子试试


作者: 令狐爵    时间: 2009-8-24 16:28

作者: fang1126    时间: 2009-8-24 17:19

这是一个比较麻烦的事情   我们原来用的方法是用一个120欧姆的电阻串一个0.1微法的电容并连到解码器控制线的A、B的接点上   这需要一个一个解码器上试试  不知道在哪个解码器上会有用  

 

我是新手 呵呵  有什么不对的地方请大家给指出来  学习中~~~


作者: hmingl    时间: 2009-8-24 21:50

这个问题我也遇见过,联系生产厂家搞定


作者: stone0208    时间: 2009-8-24 23:05

你先把键盘的控制线断开,是不是有这样的现像?

 

像13楼说的,是不是信号反馈,并个电阻试试!

不知道你的20个点是怎么一个连线方式?


作者: zjw5340    时间: 2009-8-24 23:13
不过,施工过程中特别是云台常出现这样的情况的,和那个谁说的,接入个120O的电阻。信号有干扰,信号线麻烦用2*1的线啊,大哥,别为了那点线材节省啊,都是那么节省干什么。。。还有云台,你用云台干扰会比其他要高出很多。用视频线不好吗。。。
作者: 熊    时间: 2009-9-17 17:53
你的地下线虽然防水,但是布线时是否有损伤?可能是地下的控制线有破损又进水了导致的。
作者: azhang258    时间: 2009-9-18 11:29

没见过这样的问题


作者: canghaiyicu    时间: 2009-9-18 15:12
有个AUTO的接线你不接它试试吧
作者: yuhuo22h    时间: 2009-9-18 15:38
可以自己在硬盘录象机上面设置的
作者: dsm1237    时间: 2009-9-18 15:46
碰到过这现象,是云台质量不好,后改用亚安云台就在也没有出现过问题啦,接了18个云台,都是采取的星型接法,控制现也是普通RVV0.16的线,很稳定。大厂出来的东西质量还是好,就是贵了点。
作者: suncy    时间: 2009-9-18 16:17

我也遇到过这样的情况。。。

 


作者: moontriple    时间: 2009-9-18 16:19
严重怀疑摄像机解码板质量太操蛋了。建议更换控制协议。把波特率调高.....
作者: xmbmw    时间: 2009-9-18 16:22

距离多远啊?问题 具体点