千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]]机房防雷怎么做?JS的答复大家看是否合理? [打印本页]
作者: magicwen 时间: 2009-5-13 22:10
标题: [求助]]机房防雷怎么做?JS的答复大家看是否合理?
机房想安装对应的防雷设施
咨询了一下JS
答复是 1、费用昂贵
2、分为三个部分 强电 弱电 接地
3、强电就是在电源总入口处接一个防雷器
4、弱电就是对交换机的每个网线都加避雷装置
5、接地 就是防雷器接地
我问JS 那交换机和机柜不用接地? 他说不用。。。说是因为它们接入插座 插座都是有地线的?
不知道是不是这样?机房有装防雷的 或者 做过防雷的 麻烦给个专业的答复 谢谢啊
因为积分不多 所以论坛的不少材料都无法下载 还请各位解答 谢谢
[此贴子已经被作者于2009-5-13 22:16:44编辑过]
作者: 子时曰 时间: 2009-5-14 12:20
一\电源:机房电源最少两级防雷.
二\网络系统:网络交换机/路由等设备从防雷插座上取电,主交换机进线如是光纤,则光纤加强筋接地,出线口加装24或48口网络信号防雷箱一台,下面分交换根据需要和重要性配置防雷器.
三\接地.1,有地网接地网,地阻小于4欧.2,接建筑物主钢筋.3,做地网.
四\室内金属设备外壳,等电位联接.
费用嘛,根据产品及施工方式不同,相差较大....
作者: hbhdlxd 时间: 2009-5-18 14:48
二楼说的很正确,要想起到真正的效果,钱是不会少花的!
作者: LONG258 时间: 2009-5-20 08:55
学习中
作者: janzen 时间: 2009-5-20 16:33
说得不错
作者: han372421575 时间: 2009-7-31 14:37
说的有礼啊
作者: hhhio999 时间: 2009-8-18 16:27
学习
作者: lzzwn 时间: 2009-8-20 17:15
说的不错,基本就是这样!!
作者: 大胡子88 时间: 2009-8-21 07:48
把交换机和机柜做好接地,防雷就做好一半了.
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |