作者: magicwen    时间: 2009-5-13 22:10
标题: [求助]]机房防雷怎么做?JS的答复大家看是否合理?
 机房想安装对应的防雷设施

咨询了一下JS

答复是 1、费用昂贵
2、分为三个部分 强电 弱电 接地

3、强电就是在电源总入口处接一个防雷器

4、弱电就是对交换机的每个网线都加避雷装置

5、接地 就是防雷器接地

我问JS 那交换机和机柜不用接地? 他说不用。。。说是因为它们接入插座 插座都是有地线的?


不知道是不是这样?机房有装防雷的 或者 做过防雷的 麻烦给个专业的答复 谢谢啊

因为积分不多 所以论坛的不少材料都无法下载  还请各位解答 谢谢
[此贴子已经被作者于2009-5-13 22:16:44编辑过]

作者: 子时曰    时间: 2009-5-14 12:20

一\电源:机房电源最少两级防雷.

二\网络系统:网络交换机/路由等设备从防雷插座上取电,主交换机进线如是光纤,则光纤加强筋接地,出线口加装24或48口网络信号防雷箱一台,下面分交换根据需要和重要性配置防雷器.

三\接地.1,有地网接地网,地阻小于4欧.2,接建筑物主钢筋.3,做地网.

四\室内金属设备外壳,等电位联接.

 

费用嘛,根据产品及施工方式不同,相差较大....

 


作者: hbhdlxd    时间: 2009-5-18 14:48
二楼说的很正确,要想起到真正的效果,钱是不会少花的!
作者: LONG258    时间: 2009-5-20 08:55
学习中
作者: janzen    时间: 2009-5-20 16:33

说得不错

 


作者: han372421575    时间: 2009-7-31 14:37

说的有礼啊


作者: hhhio999    时间: 2009-8-18 16:27
学习
作者: lzzwn    时间: 2009-8-20 17:15
说的不错,基本就是这样!!
作者: 大胡子88    时间: 2009-8-21 07:48
把交换机和机柜做好接地,防雷就做好一半了.