千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 电梯里面的监控,视频线与电源线怎么走线? [打印本页]
作者: 车上监控 时间: 2009-5-7 17:57
标题: 电梯里面的监控,视频线与电源线怎么走线?
如题,不知道哪位大侠做过类似的,教教小弟,我现在有这样的项目,不知道怎么走线?
作者: xhy1365525 时间: 2009-5-7 19:49
如果想用有线的 , 视频线和电源线就和电梯那个宽点随行的电缆一起走,但扎帮的时候不要太紧
用无线的就方便了,电压可以从电梯箱上取电(但不建议),最好重新放线
作者: 7221214 时间: 2009-5-7 20:51
学习了
作者: brlou 时间: 2009-5-7 22:35
电梯里摄像机走线最理想的办法是,电梯安装随行电缆的时候让他帮你把视频线做在随行电缆里。如果是后安装的摄像机我以前都是用电梯专业视频线,但是这个东西要绑在随行电缆上,时间一长就容易被拉断,摄像机经常会出现一会有图像一会没图像的情况。后来我改用双绞线传输器,把双绞线绑在随行电缆上。因为双绞线比较软,而且里面的铜丝是多芯的,即使拉断一部分也不会影响图像。当然图像质量会稍微差点,不过不影响使用。
作者: xhy1365525 时间: 2009-5-7 22:42
我用过双绞线的效果不怎么好,还是建议用电梯专业视频线(含电源线的)