千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 发现一个空调机没有新风阀,能对他进行控制吗? [打印本页]

作者: liweihust    时间: 2009-5-6 13:11
标题: 发现一个空调机没有新风阀,能对他进行控制吗?
<font face="Verdana">发现一个空调机没有新风阀,能对他进行控制吗?</font>有的新风机也没有新风阀,这咋办,不控?
作者: gsg1986    时间: 2009-5-6 17:04
<p>&nbsp;找做暖通的人,如果原先设计没有,那就不控喽。如果设计有,他们没装,让他们装上再控。</p>
作者: lijinlin    时间: 2009-5-6 17:50
与空调厂商联系,基本上设计没有就不用控!
作者: baihe99    时间: 2009-5-8 16:15
学习&nbsp;
作者: baihe99    时间: 2009-5-8 16:16
非常感谢哦
作者: 弱电老二    时间: 2009-5-8 17:38
除了新风阀不是有好多元器件需要控制吗,没新风阀就是容易把盘管冻裂
作者: jay661026    时间: 2009-5-9 16:48
<div class="quote"><b>以下是引用<i>弱电老二</i>在2009-5-8 17:38:00的发言:</b><br/>除了新风阀不是有好多元器件需要控制吗,没新风阀就是容易把盘管冻裂 </div>
<p>有一种盘管叫做两管制,冬天是走热水,夏天是走冰水</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font face="Verdana"><br/>JAY&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 黄杰伟<br/>亚司艾国际贸易(上海)有限公司<br/>上海市茅台路1068号3楼天祥大厦东区,200336 <br/>ASI Controls (Shanghai) Ltd.<br/>East Section Tianxiang Building<br/>3F, No. 1068, Mao Tai Rd<br/>Shanghai 200336, PRC<br/>Serevice&nbsp; Supervisor<br/>Tel:+86-21-5108-6599 ext140<br/>Fax:+86-21-3360-8868<br/>Cell P:+86-137-6431-5112<br/>E-mail: jay@asiconsys.com<br/>Skype:jay661026<br/>Msn:jay@sinotek.com.tw<br/>NKSP2专案主办工程师,项目72000点<br/>BA 系统8年以上大中型项目调试经验,VAV调试与整定 </font></p>
<p>&nbsp;</p>
[此贴子已经被作者于2009-5-9 16:49:11编辑过]


作者: cctv4    时间: 2009-5-9 17:27
<p>都是高手啊!</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: liweihust    时间: 2009-5-22 14:41
谢了
作者: 皮皮鸟    时间: 2009-5-25 11:31
<p>可能你的新风机只用作送风机。一般用于VRV空调的配套新风。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>如果按照常规的新风机功能,建议业主控制!走热水和冷水,但是流量还是需要控制的,不然室内温度不好控啊!</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: 皮皮鸟    时间: 2009-5-25 11:32
对于楼主的空调机组没有新风阀,建议增加吧!
作者: ScholarZ    时间: 2009-6-9 16:46
<p>学习中</p>
作者: lanyork    时间: 2009-6-17 10:26
送风机么?
作者: shenhj    时间: 2009-6-19 15:30
<p>这次我这边有个项目也遇到类似问题了,新风机暖通专业的竟然没设计新风阀,空调机组竟然没有回风阀,请教高手这样对控制有什么影响吗?</p>
作者: tswl2000    时间: 2009-6-21 21:07
<p>可以自己增加啊,本来新风阀及执行器都是 楼控来做的</p>
作者: zhbgst    时间: 2009-6-21 21:20
楼主应该是要说没有设计新风阀的的执行器吧?新风阀不可能不设计的!
作者: zhbgst    时间: 2009-6-21 21:22
<div class="quote"><b>以下是引用<i>tswl2000</i>在2009-6-21 21:07:00的发言:</b><br/>
<p>可以自己增加啊,本来新风阀及执行器都是 楼控来做的</p></div>
<p>我认为楼控只管执行器的,新风阀是空调厂家自带的!</p>
作者: wcgdouble    时间: 2009-6-22 15:10
<p>看设计图咯&nbsp;&nbsp; 没就不管&nbsp;&nbsp; 有的就提出来&nbsp; 不做就不控</p>
作者: wellslee    时间: 2009-6-23 12:30
没有新风不是很正常忙,那就不管它,人家没有这个设备,你还要控个屁阿
作者: zifeng003    时间: 2009-6-23 12:59
<p>没有新风阀的新风系统很常见,做暖通的都知道</p>
<p>这属于定新风量的,要求换气次数固定的场合(常见的医院手术室、病房)</p>
<p>这类的控制一般是控制水阀的开度。不能做风量控制</p>
<p>如果要求换气次数可以改变,可以考虑变频控制</p>
作者: zifeng003    时间: 2009-6-23 13:01
<p>忘了问是全新风系统,还是新风+回风系统</p>
<p>新风+回风系统一般只对新风机做启停控制。控制依据是二氧化碳浓度</p>
作者: playmusicboy    时间: 2009-6-23 22:45
不控就不控好了,有什么关系啊。那么多空调机都是手动开个30%。新风手动全开好了,要家加钱,不加物业自己关好了。
作者: 黑内    时间: 2009-6-25 15:11
没有新风阀,控制风机就是了
作者: dyyjh    时间: 2009-6-25 17:03
学习
作者: darkdream    时间: 2009-8-12 12:06
没有就不控了。
作者: xubf1202    时间: 2009-8-17 09:57
我们这边一个项目也没看到有新风阀与回风阀,我也感到奇怪,看看后面怎么搞
作者: sdq22788    时间: 2009-8-17 11:22
好东西,多讨论有进步
作者: 徐向荣    时间: 2009-9-3 09:13
楼上的讲的不错
作者: ggblack    时间: 2009-9-7 10:02
回帖赚分 早日下载
作者: sirenshuishi    时间: 2009-9-14 15:56
<p>加个西门子的变频器就行了</p>
作者: zhaohonghe    时间: 2009-9-15 15:54
学习
作者: xinsunboy    时间: 2009-9-16 13:41
学习 了
作者: 基督山伯爵    时间: 2009-9-22 16:46
学习了
作者: k901406    时间: 2009-9-22 17:48
我遇到的就是一个进风阀手控的工程,只能控制表冷器的水流量。
作者: yong0724    时间: 2009-10-8 14:15
是不是空调机组?
作者: h87106034    时间: 2009-10-9 11:33
<div class="quote"><b>以下是引用<i>zhbgst</i>在2009-6-21 21:22:00的发言:</b><br/>
<p>我认为楼控只管执行器的,新风阀是空调厂家自带的!</p></div>
<p>没有就不控了&nbsp; 你只要跟甲方提下就够了&nbsp;&nbsp;&nbsp; 甲方说没有就属于不控范围</p>
<p>再说 新风机没有风阀很正常 很少有项目会在新风机装风阀&nbsp; </p>
<p>一般都是有钱单位被空调商忽悠装上的</p>
<p>你只要在楼控系统中做好用温度控制水阀就好了</p>
作者: s260403378    时间: 2009-11-28 12:13
没有新风阀,可以通过变频来控制送风量啊,
作者: ylh4839    时间: 2009-12-2 11:06
要看控制要求,要求控,但是没设备就要重新装上新设备,不要求控,就不用管它。
作者: joe3939donger    时间: 2009-12-7 14:10
我也遇到过,应该 把这个点删除就行吧
作者: fly2233    时间: 2009-12-9 12:04
<p>只送风没什么问题的,要看具体方案</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: xiaofen231    时间: 2009-12-18 12:51
<p>学习一下</p>




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2