千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]小弟遇到奇异的难题 [打印本页]

作者: rpkjybs    时间: 2009-4-28 16:25
标题: [求助]小弟遇到奇异的难题

去年做的项目,期间总是发现个别的摄像机不能控制变倍。摄像机换过,主机换过。线路也测过没有问题。具体不知道是什么问题。

摄像机的控制线是窜连的。

 

 

 

 

请各位大哥,给小弟分析一下。

 

 

[此贴子已经被作者于2009-4-28 16:27:29编辑过]

作者: godsand    时间: 2009-4-28 17:00

云台的事,要不就是线路传输的事


作者: rpkjybs    时间: 2009-4-28 17:09
以下是引用godsand在2009-4-28 17:00:00的发言:

云台的事,要不就是线路传输的事

 

没有云台,线路都是通的呀。


作者: chenxingqing    时间: 2009-4-28 22:09
 ????
作者: 监控小猪0    时间: 2009-4-28 23:04

如果你用的是杂牌主机,看看会不会是主机软件跟解码器协议不匹配,虽然虽然是同样是同种协议,

但是并不一定是兼容的。目前品牌比较杂,有些协议甚至是被更改过的,

只当参考,因为以前有了解过类似问题。


作者: hyqzxqzx    时间: 2009-4-29 10:33
估计你的485问题,建议用一个485HUB
作者: spanlee    时间: 2009-4-29 16:29
路过
作者: 啷巴猪儿    时间: 2009-4-29 16:43
摄像机跟镜头是一体的?是不是镜头的问题?
作者: rpkjybs    时间: 2009-4-30 10:56
以下是引用啷巴猪儿在2009-4-29 16:43:00的发言:
摄像机跟镜头是一体的?是不是镜头的问题?

用的都是世林的一体机


作者: 核心经销商    时间: 2009-4-30 11:42
解码器通讯正常不啊/
作者: segtianyu    时间: 2009-5-3 21:55

也可能是协议的问题,有些协议写得不全就会出现类似问题


作者: fpehu    时间: 2009-5-3 21:57
学习
作者: sjc520    时间: 2009-5-4 13:36
学习,查出结果以后告诉偶们是怎么回事啊
作者: 弱电老二    时间: 2009-5-6 01:42
控制键盘容量问题
作者: kdgzlu    时间: 2009-5-6 08:11
以下是引用弱电老二在2009-5-6 1:42:00的发言:
控制键盘容量问题

能说具体点吗,大侠?


作者: mdtl888    时间: 2009-5-6 09:10
路过学习中
作者: hires    时间: 2009-5-6 09:14

有的键盘最多能控制32个,有的更多

  


作者: 我叫2黑    时间: 2009-5-6 09:57
学习了.
作者: 此爱无痕    时间: 2009-5-6 11:25
通讯协议不对的话好像是控不了的呢。
作者: 乱春风    时间: 2009-5-6 11:30
通讯协议是不是被改写过?还有机子本身小零件也检查下看
作者: aa2002ss    时间: 2009-5-6 11:33

协议


作者: 诚信安防人    时间: 2009-5-6 11:54
是不是机器的地址码和协议设置错误?请查
作者: jayailing    时间: 2009-5-6 13:03

换个有源485


作者: feifei9058    时间: 2009-5-6 13:50
学习
作者: sunyuebjals    时间: 2009-5-6 14:00

作者: 别动我的感情    时间: 2009-5-11 15:16

你有用矩阵吗?什么的,世林我长用很好用的。效果不错,认真看看摄像机后面的五根线是否接对,是都你一个人接的吗

什么的球机对下说明书和摄像机的变焦,变倍,试试变焦能不能变倍,都没错的话,就是球机协议了D 还是P的,你有的球机能动,所以线一不没问题的,如果线有问题哪所有的摄像机都不会动的。


作者: bwt2003    时间: 2009-5-11 15:45
学习
作者: pangzhizhong    时间: 2009-5-11 15:51

学习


作者: 闲影随风    时间: 2009-5-11 16:00
学习中...