千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 怎样知道选用多大的精密空调 [打印本页]

作者: zhengyijin    时间: 2009-4-27 11:16
标题: 怎样知道选用多大的精密空调
    我只知道精密空调的功率一般是按机房设备的散热量来决定,但机房设备的散热量不知道是怎样计算机?请各位大哥帮帮忙
作者: wwwzdfcom    时间: 2009-4-27 16:40

空调制冷量=设备发热量+结构散热(其他发热量可以用余量抵消 可不考虑)

设备发热量大概=功率的80% 结构散热量大概一平米150W


作者: xbs1234    时间: 2009-5-6 11:18

有一个估测公式,你可以去查下


作者: danwonder    时间: 2009-5-14 11:41

如果你提供了机房IT设备负载功率、机房面积、机房管理员人数这些参数,就可以告诉你多大的总制冷量和显冷量。


作者: 陈志龙    时间: 2009-5-23 16:18

我有一个项目,里面是一个库房,算起来是没有什么发热源的,400平方的库房放了两台40KW制冷量的精密空调,估计用处不大了呢,呵呵.


作者: lgkxm307    时间: 2009-5-31 10:24
大约面积*300 皆可以了
作者: tj34526371    时间: 2009-5-31 17:23

以前做过中央空调~~

精密空调是否按设备的量而定~~不考虑房间大小问题~~


作者: jackyy    时间: 2009-6-21 10:52

如果机房设备发热量不到,可以按照功率密度进行估算,网上可以查到计算方法的;如果机房设备发热量过大,如小型机设备,那就要根据设备的功耗估算,APC有个估算公式可以参考!!!


作者: blueboyok    时间: 2009-9-18 10:53

方法一:功率及面积法 方法二:面积法(当只知道面积时)
Qt=Q1+Q2 Qt=S×P
Qt 总制冷量(KW) Qt 总制冷量(KW)
Q1 室内设备负荷(=设备功率×0.8) S 机房面积( m2)
Q2 环境热负荷(=0.18kW/m2 ×机房面积) P 冷量估算指标(根据不同用
途机房的估算指标选取)

精密空调场所的冷负荷估算指标

电信交换机房、移动基站(300-350W/m2)
IDC数据中心 (600-800W/m2)
计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(300-350W/m2)
电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350W/m2)
标准检测室、校准中心 (250-300W/m2)
UPS和电池室、动力机房(300-350W/m2)
医院和检测室、生化培养室、洁净室、实验室(200-250W/m2)
仓储室(博物馆、图书馆、档案管、烟草、食品)(150-200W/m2)






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2