千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[讨论]XL800能和XL500的DDC联网吗
[打印本页]
作者:
szeton
时间:
2009-4-24 09:55
标题:
[讨论]XL800能和XL500的DDC联网吗
<p>HONEYWELL现在是主推XL800的DDC,问题是市面上仍然有不少XL500的存量,两者能共存一个系统吗?能在同一条BUS上连接吗?</p>
<p>有做过的朋友出来说说</p>
作者:
gstba
时间:
2009-4-24 10:15
<p>可以的 混用的</p>
作者:
jay661026
时间:
2009-4-26 22:41
<p>只要是用CARE编程带有C-BUS都能用</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><font face="Verdana">台湾NKSP2专案主办工程师,项目72000点<br/>BA 系统8年以上大中型项目调试经验,VAV调试与整定 <br/>JAY 黄杰伟<br/>亚司艾国际贸易(上海)有限公司<br/>上海市茅台路1068号3楼天祥大厦东区,200336 <br/>ASI Controls (Shanghai) Ltd.<br/>East Section Tianxiang Building<br/>3F, No. 1068, Mao Tai Rd<br/>Shanghai 200336, PRC<br/>Serevice Supervisor<br/>Tel:+86-21-5108-6599 ext140<br/>Fax:+86-21-3360-8868<br/>Cell P:+86-137-6431-5112<br/>E-mail: jay@asiconsys.com<br/>Skype:jay661026<br/>Msn:jay@sinotek.com.tw</font></p>
[此贴子已经被作者于2009-4-26 22:41:20编辑过]
作者:
chafujian
时间:
2009-4-27 10:51
C-BUS可行
作者:
MWB1974
时间:
2009-7-14 14:47
<p>路过学习</p>
作者:
chng
时间:
2009-7-14 19:33
混用的
作者:
luyingjie1972
时间:
2009-7-18 08:38
可以
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)