千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 急啊???寻求帮助,机房环境监测项目 [打印本页]

作者: kingandyun    时间: 2009-4-23 17:05
标题: 急啊???寻求帮助,机房环境监测项目

该项目需要监测ups,空调、温度湿度等监测

问题是现在本人不知道连接这些的探测器的线缆可以那种线,和那些辅材

谢谢,小弟刚第一次接触该类型的项目

本人不胜感激!!!!!


作者: terrytian163    时间: 2009-4-24 16:04

请教专门做机房环境监控的人吧

ups、空调的接口协议每个厂家不一样,一般是RS232/RS485,不同厂家的产品协议不大一样;温湿度传感器可能是RJ45或RS485,不同品牌的也不大一样;

最简单的方式是联系一家专门做机房环境监控的,请教下他们就可以了


作者: lgang513    时间: 2009-4-24 16:15
机房里面监测ups,空调、温度湿度一般可以使用网线(当然屏蔽的最好)来传输信号。其他辅材好像就不用了。
作者: zhou5188    时间: 2009-4-28 17:38

我同意楼上意见,最好用屏蔽线,但现在网线质量是越做越差,线间电容值是越来越大。


作者: jimk7908    时间: 2009-4-29 11:26

一般都是一根总线 RVVP2*1.0就够了 也根据设备的接口考虑问题 有的UPS是232接口 的转换成485 有的直接用网络接口 用网线就可以了,


作者: damao_yj_qin    时间: 2009-5-3 10:20

机房监控系统:开关状态。ups,空调、温度湿 、漏水报警。电量仪

线材:网线 模块:有采集强和弱电之分。强电:7058DF-G 弱电:7053 开关量:7052

 


作者: damao_yj_qin    时间: 2009-5-3 10:21

还得准备一张。采集卡。DB9针头。有的需要多功能码转。RS232/422/485的。

基本上就这些了。


作者: hopeboy    时间: 2009-5-5 10:32

具体看一下客户的现场,配电房建议用屏蔽线,机房里用网线就可以了。剩下采集模块选用太工或宏格!


作者: zjltdz    时间: 2009-5-15 22:27
还有25创始!
作者: zolive    时间: 2009-5-19 15:49
线网线就可以了,如果在机房有等级要求的 我们一般要用KBG管和一些固定的东西
作者: lovely26    时间: 2009-5-21 12:33
这个比较简单哈,楼上的兄弟都给你补充说完了
作者: powerstar110    时间: 2009-5-21 14:33
建议用屏蔽线缆,数据通讯基本上是网线,
作者: 破军无相    时间: 2009-5-21 16:38
机房环境监测系统在民用商务楼里用的多吗?
作者: 陈志龙    时间: 2009-5-21 16:44
有专门做这套的厂家的,可以咨询一下的.
作者: c987554    时间: 2009-5-22 19:57
呵呵 用网线就可以了。。
作者: flardy    时间: 2009-5-23 10:26
网线就足够用了.需要找些RS485.  RS232接口的设备.
作者: 晕倒死    时间: 2009-5-23 16:16

用网线就可以了。。


作者: mzwfox    时间: 2009-6-3 17:13

这太简单了,你可以用传统的PLC+组态软件+传感器,

 

如果预算较多可以用国外的网络产品。

 

全RJ45网络连接超级方便


作者: fll046liu    时间: 2009-6-4 13:57

监测ups,空调要厂商提供协议接口的。

温度湿度一般是走485接口,MODBUS协议。

线缆用网线基本可以了,也可以用屏蔽线


作者: tj34526371    时间: 2009-6-24 11:10
用8723双双屏蔽4芯线,采集干接点信号!
作者: 机房动力环境监控    时间: 2009-6-29 20:03

      一般用六类网线就可以了,但是用这类网线时一定要走弱电线槽或单独走管,尤其是当强电干扰较大时,像配电室这种干扰较大的场所,建议使用屏蔽线缆。

     一般动力环境监控厂家负责安装调试的话只需要总包方或用户方在机房装修时按监控厂家提供的布线图纸负责铺设一下通讯线缆即可,至于其它的设备一般都是监控厂家提供并安装调试。


作者: duzhijiecsharp    时间: 2009-7-8 16:12
布线建议使用屏蔽4芯电缆,截面积看距离。0.5---1mm均可选择。
作者: xiaotao1218    时间: 2009-9-7 11:28

线缆建议用四芯屏蔽线,一般接线方式都是RS485和232.

这个你应该和设备的厂家联系,方式都不一样。


作者: zqluo    时间: 2009-9-9 14:28

     机房环境量监控基本都是开关量,模拟量的信号也基本都在十伏左右,一般都是485信号,在线材使用上RVV线用的多.一是RVV芯线线径粗(可以根据距离长短选择线径),二是RVV线绝缘厚,三是RVV线强度大,因此RVV线适合485信号长距离传输,耐老化,抗拉,使用寿命长,且RVV线价格比网线低. 还有一个重要原因是网线芯线细且硬,相比RVV线的多股铜芯线,在接续和端接的时候,方便性和可靠性是远不如RVV线的.
   维护爱默生网络能源环境量监控系统10余年,从未在哪个局监控系统见过用网线布线的.
   用网线布线虽然某些情况下没什么影响,但不是最优的.

[此贴子已经被作者于2009-9-9 14:55:40编辑过]

作者: liqiang429    时间: 2009-9-11 11:44
弱电方面的信号基本用网线就可以,用好点的线,屏蔽不屏蔽没关系的,如果距离远还和强电混一起就要用屏蔽了。
作者: 骑猪看流星    时间: 2010-6-14 13:50
个人认为  用网线比较好  既能达到目的  价格又不高 
作者: 远博笑    时间: 2010-6-19 15:43
如果要质量好,建议用RVSP2*0.75线缆,不过最好找个专业的公司来做个方案看看。
作者: leeayang    时间: 2011-2-24 23:08
找广东大榕树www.gd3n.com专业做机房环境监控.