千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求教机房精密空调的有关问题 [打印本页]

作者: ym730911    时间: 2009-4-20 21:26
标题: 求教机房精密空调的有关问题
我们正在搞一个机房,大约170平,其中100平用于核心设备,做主机房,其余做辅助机房,选空调时有人推荐了  艾默生、海络斯、梅兰日兰但大小各不一样的,请问如何确定空调的大小,这三个牌子哪个性价比更好些,最好能告诉我它们各自的性能指标,我对这个了解的太少,如果有更细的厂这资料请发给我,我的邮件:nmhtdn@163.com
作者: syh110    时间: 2009-4-24 10:14

根据机房面积确认,一平米大概350-400W

 


作者: syh110    时间: 2009-4-24 10:14
根据机房面积确认,一平米大概350-400W
作者: terrytian163    时间: 2009-4-24 15:30

空调的大小可根据以下两个条件来考虑:

1、网络设备的功率,包括服务器、交换机、路由、pc、ups等,这些设备的发热是最主要的

2、建筑设备的功率,包括照明灯等

另外,还要考虑机房空间的大小,一般说来,按照每平米500W来计算,但这种计算方式是比较初略的,不是很精确

 

PS:海洛斯早就被艾默生收购了,只是在中国还沿袭海洛斯这个品牌,国外已经没有海洛斯这个品牌了;由此可见,就机房空调来说,艾默生的精密空调是比较好的,但相对也偏贵;梅兰日兰的空调也不错,价格也不便宜;其他品牌的产品可能技术上要相对滞后些了

 

[此贴子已经被陈延龙于2009-5-12 5:14:17编辑过]

作者: danwonder    时间: 2009-5-11 10:53

我认为现在已经不能在使用热密度这种方式来估算机房制冷量了。机房的发热量是有计算公式的可以计算的。因为现在的设备都集中化,你的网络柜可能功率很低,但可能有些服务器机柜的单位功率就能达到10KW以上,发热量明显大不同。这时候就不能用平均热密度的估算方式了。

 

选择空调也要结合你的机房UPS,假如你的UPS是爱克赛的(我是说假如),你的空调又是海洛斯或梅兰的,是不是售后服务又比较麻烦? 为什么不选统一品牌的呢,梅兰或爱默生的呢?


作者: 汉字    时间: 2009-5-12 19:13
 楼上说的对!最好是同一品牌!这样售后简单些
作者: ca231    时间: 2009-8-6 23:58
最后统一品牌




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2