千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 北电模拟外线经常锁死 [打印本页]
作者: Pbxk1064 时间: 2009-4-20 14:15
标题: 北电模拟外线经常锁死
近期 模拟外线经常出现 LCKO
在前两年是没有这样的问题的
请北电的大侠支个招
谢谢
作者: NT-SUP 时间: 2009-4-24 17:10
换块板子试试吧,有可能板子老了。。
只要是NTRA10AA的板子会有这现象的
作者: 888gz888 时间: 2009-4-27 10:57
中继线问题
作者: 888gz888 时间: 2009-4-27 10:57
基本上都会吊死
作者: 888gz888 时间: 2009-4-27 10:58
忙音检测
作者: 888gz888 时间: 2009-4-27 10:58
哈哈100
作者: 飞翔科技 时间: 2009-4-27 22:01
。。。。加分下
作者: zcry21cn 时间: 2009-5-3 14:34
alactel也有这问题。一般是外转外会产生这样的问题,据说模拟线就是这样,没办法。
作者: jinian911 时间: 2009-5-4 20:27
个人建议:1.可以重启下端口/卡板。
2.清理下卡板的灰尘。
3.线也换下。
作者: mhb123 时间: 2009-5-5 16:28
不懂!
作者: likeJackie 时间: 2009-5-5 22:09
.............................
作者: Pbxk1064 时间: 2009-5-6 17:15
各位大侠 有什么好办法 能解决啊
作者: lioushuo01 时间: 2009-5-7 10:11
查看是不是有分机设置了外传外功能~
作者: god8610 时间: 2009-5-12 23:14
硬伤没办法,不要TRUNK转TRUNK就会好很多
作者: chenfuchuan 时间: 2009-5-15 11:28
学习一下。
作者: Pbxk1064 时间: 2009-6-8 12:50
问题已经解决
谢谢大家的关心
作者: simontien 时间: 2009-7-21 18:15
設時間控制
ld 16
tfd 秒(max 3600)
作者: tjtytly 时间: 2009-8-3 12:27
怎么解决的 说下哈 遇到相同问题了 ,呵呵 我的是加了个
忙音检测器 解决的,长时间忙音 就自动断线再恢复了 (外置的硬件)
設時間控制
ld 16
tfd 秒(max 3600) 这个打起电话来是不是就限时了 ,如果老总打国际长途会议。。。。。
作者: 马赛克 时间: 2010-1-8 16:43
数字中继不会存在这个问题,但是成本较高
作者: fast 时间: 2010-1-9 22:47
硬件问题 我这边也是啊
作者: szxie 时间: 2010-1-13 22:16
造成楼主所提问题的可能原因是:
电话呼入之后使用了呼叫外接之后,通话变为两路环路中继之间的通话,这时如果环路中继没有反极信号检测(前提是中继有反极信号提供)或者忙音检测等检测挂机手段,则PABX永远不知哪一方电话挂断,因而不会释放中继,所以会挂死。
解决这个问题可以有以下三种方法:
1.中继如果有反极信号,开启反极检测功能;(最好的办法)
2.具有信号音检测功能,开启信号音检测功能;(经常会出现误判)
3.对中继出局通话总时间做限制。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |