千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: FLUKE 的问题请帮忙 [打印本页]

作者: HNST    时间: 2009-4-19 18:28
标题: FLUKE 的问题请帮忙
FLUKE 4300 仪器提示NEXT这一项过不去,我想请大家帮忙
作者: rainbowstar    时间: 2009-4-20 10:53
模块打线不好。NEXT过大,重做模块试试吧
作者: www000gd    时间: 2009-4-20 11:54
<p>近端串扰NEXT:是某线缆发送信号对同侧(接受)线缆的电磁感应产生的干扰,值越大越好.</p>
<p>如果你是不通过那就代表着你的值小了,一般不通过时见到的参数是差值或余量吧~~</p>
<p>我见过FILE的原因是负值的多才FILE,他还有标准值参考吖~</p>
作者: sunyuebjals    时间: 2009-4-20 13:34
<p>是啊&nbsp; 你说的比较对</p>
作者: wang80feng    时间: 2009-4-20 16:30
同感,我上次测试好多NEXT过不去近端串扰,模块没做好
作者: zmkmxyz    时间: 2009-4-20 16:36
<p>同意楼上的意见。</p>
<p>学习</p>
作者: diabloxo    时间: 2009-4-21 12:57
学习
作者: zkxuchi    时间: 2009-4-29 12:55
恩 估计模块的问题!
作者: 亮晶晶    时间: 2009-5-24 12:13
<p>针对此类问题,在这里告诉大家一个比较专业的判断方法:</p>
<p>首先,截取不小于30米长的链路,直接测试一下,如果合格说明机器是正常的;反之,我们不得不怀疑机器也有可能会出现问题;</p>
<p>其次,如果截取的链路测试是合格的,按照楼上的说法是没有问题的,只是重申一下,NEXT是测试相邻线对来自于信号发送端泄露过来所不期望的干扰信号,由于是个对数DB值,所以通常大家理解的既是数值越大越好了。</p>
<p>最后,告诉大家如何正确判断是否是机器问题,直接连上主机和远端,选择六类的测试标准,选择单独测试选项,直接测试RL回损和NEXT这两项,如果出现的四个值中,有一个异常超出20%,基本可以判读出事仪器问题。更多的咨询请访问:<a href="http://www.testcenter.net.cn">http://www.testcenter.net.cn</a>&nbsp; QQ:3621837</p>
作者: maysin    时间: 2009-6-4 14:14
&nbsp;串扰过不了,可以用FLUKE的HDTDX分析一下故障点在哪。