不知兄弟们有没用过TCP/IP转换器,我有个工程分一期,二期。一期,二期共用一个机房。厂家配了两个TCP/IP转换器。它的作用是不是将485转成网络地址,实现在一台电脑上一个软件上读取,下传记录,相当于双COM口一个软件管理?特别想问一下,厂家说一个TCP/IP转换器只能接一路485总线?是真的吗?假如一期门禁我分了2-4根总线,是否可以接在一个TCP/IP转换器上使用?虽然门禁文章中都说485只能串,不能采用星型,但实际工程中,星型好像也是可以的?
作者:
数智国兴
时间:
2009-4-17 10:20
星形网络是不行的,除非偶尔正好线路长度是波长的整数倍,没有反射波,否则根本不能用或时好时坏,而且找不到原因
作者:
yutao9721
时间:
2009-4-20 09:04
TCP/IP转换器就是把485通信方式转换成TCP/IP通信方式。一个设备只能接一条485线路,如果接多条通信会很不稳定的。
作者:
wzm012077
时间:
2009-4-20 11:31
不要采用星行,数量少,线路短没关系,多了就会不稳定,而且很难解决,所谓TCPIP-485转换器就是通过其软件把转换器虚拟成电脑的COM口,对于一卡通的硬件设置没有任何区别,但是这种东西与电脑的物理COM口相比,稳定性差了些。
作者:
qiuzhi
时间:
2009-4-22 15:33
谢谢各位。再问一下,用一条总线将控制器手拉手串联,如果总线长度超过1200米,是否需配信号中继器来实现更远距离的传输?
作者:
biao3150
时间:
2009-4-22 16:34
如通讯不稳定,就要加中继器来用作信号放大。
作者:
门禁考勤专家
时间:
2009-4-23 13:57
TCP/IP我用过还可以呀
作者:
nihaoma741
时间:
2009-4-25 10:20