千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[求助]视得安750D6非可视主机
[打印本页]
作者:
weiniwo
时间:
2009-4-13 19:18
标题:
[求助]视得安750D6非可视主机
<p> 视得安750D6非可视主机,转换器750BM2A,门禁,</p>
<p> 现在可以在楼下与房间通话,但是无法打开门锁,刷卡可以开锁,</p>
<p> 整栋楼都是一样的问题,现在找不出什么故障,请高手给予解答,</p>
<p> 非常感谢!!! 我的联系QQ44811378</p>
<p> email:<a href="mailto:weiniwo1688@163.com">weiniwo1688@163.com</a></p>
作者:
大旗弱电
时间:
2009-4-14 10:10
<p> </p>
<p>这样的问题经常出现</p>
<p> </p>
<p>要注意线缆 不死结 无干扰</p>
<p> </p>
<p>真正排查 </p>
作者:
httersky
时间:
2009-6-23 15:37
<p>线路问题</p>
作者:
卞友贵
时间:
2009-6-26 20:30
应该是主机上的第五根线开锁线断开了
作者:
rz00123
时间:
2009-6-29 11:39
线路问题是绝对的了
作者:
赵光福
时间:
2009-7-23 16:35
我昨天遇见了是锁里的问题
作者:
卞友贵
时间:
2009-7-26 11:06
不可能是锁的问题,因为刷卡能开锁。
作者:
jinxin7588
时间:
2009-7-26 22:41
<p>是门口机坏了,门口机的开锁端口不产生开门信号。我也是用的视得安的产品,刚刚也遇到了这种情况。</p>
<p> </p>
作者:
Json
时间:
2009-8-11 15:20
是线路问题了,检查一下是否开锁那条信号主线断了
作者:
zzhx87
时间:
2009-8-15 12:18
线路故障
作者:
阳光卫士
时间:
2009-9-11 15:24
检查分机第五根线,正常情况下有12V以上电压
作者:
xindeD700
时间:
2009-9-11 21:48
学习了!坛子里的高手如云啊!
作者:
fshtel
时间:
2009-9-13 15:51
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_8" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">
<p>是门口机坏了,门口机的开锁端口不产生开门信号。</p></div></td></tr></tbody></table>不可能是锁的问题,因为刷卡开锁时可以的。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2