各位好!
现在有个设计需求,想请前辈们多指教,我把具体情况给大家说说,看看大家有没有好的方案设计。
机房设置在车间的辅房1楼,无地下层,总面积470平,所有房间无窗户。其中主机房面积为200平、通讯机房为30平、介质室20平、动力机房40平。这些区域要覆盖消防气体。楼板至地面高3m,梁至地面2.8m。主机房大致的意见是上走线、下送风。
现请问大家:
1、选择多大的精密空调?依据是什么?推荐几个品牌
2、主机房新风如何设计? 办公人员区新风如何设计?怎么衡量层高?
3、机房监控怎么和其他系统联动如气体灭火系统、配电系统、新风系统、视频监控系统等
4、200平的区域内怎样规划机柜的摆放(用户的机柜需求量估计在30台左右)
群里的弟兄们看了都多帮忙出出主意,诚心帮忙的朋友,把邮箱给我,我给图纸,请客吃饭!
就这么点需求?比较模糊。。你要放些什么设备嘛?机房环境监控市面上的产品很多。。。。
把图纸发上来为好。。大家帮你看看
个人意见
1、选择多大的精密空调?依据是什么?推荐几个品牌
艾默生,性价比较高,售后服务到位。
2、主机房新风如何设计? 办公人员区新风如何设计?怎么衡量层高?
计算总体所需的新风量,因为新风是正压9.8pa,空气是流动的。
3、机房监控怎么和其他系统联动如气体灭火系统、配电系统、新风系统、视频监控系统等
机房智能监控系统,包括监控精密配电柜的电压、电流、频率、有功功率、无功功率、各回路的状态;灭火系统是和新风、总配电柜联动的。
还有地漏监控、精密空调监控、UPS电池监控、视频和门禁监控等等。总的来讲,一套监控主机,可以图形化信息监控。
4、200平的区域内怎样规划机柜的摆放(用户的机柜需求量估计在30台左右)
这个很笼统,这得依据你现场环境,客户要求,客观布线环境条件确定。
机房设计比较复杂必须结合机房的装修、配电、接地、防雷、空调等整体考虑!关键是需求要明确,这样出的方案才有针对性。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |