     现在有个设计需求,想请前辈们多指教,我把具体情况给大家说说,看看大家有没有好的方案设计。

机房设置在车间的辅房1楼,无地下层,总面积470平,所有房间无窗户。其中主机房面积为200平、通讯机房为30平、介质室20平、动力机房40平。这些区域要覆盖消防气体。楼板至地面高3m,梁至地面2.8m。主机房大致的意见是上走线、下送风。

         现请问大家:

         1、选择多大的精密空调?依据是什么?推荐几个品牌

         2、主机房新风如何设计? 办公人员区新风如何设计?怎么衡量层高?

         3、机房监控怎么和其他系统联动如气体灭火系统、配电系统、新风系统、视频监控系统等

         4、200平的区域内怎样规划机柜的摆放(用户的机柜需求量估计在30台左右)

    群里的弟兄们看了都多帮忙出出主意,诚心帮忙的朋友,把邮箱给我,我给图纸,请客吃饭!    


作者: natao    时间: 2009-4-13 18:12

就这么点需求?比较模糊。。你要放些什么设备嘛?机房环境监控市面上的产品很多。。。。

把图纸发上来为好。。大家帮你看看


作者: terrytian163    时间: 2009-4-20 11:33
需求比较笼统,的确不是一句话两句话能说得清楚的,空调品牌不外乎艾默生、海络斯、梅兰日兰等;机房监控产品很多,稍微留意下就可找到;机柜的摆放要考虑到空气循环、布线、冷热通道等因素。。。
作者: wd174933838    时间: 2009-5-26 10:53
空调选择看机房面积一般是每平米600W考虑举架第可以适当加大,
作者: mooncandle    时间: 2009-6-22 08:35
空调可以看看艾默生、海洛斯、依米康,2.8米下送风,有点矮了
作者: fs27    时间: 2009-6-23 13:28

个人意见

 

1、选择多大的精密空调?依据是什么?推荐几个品牌

艾默生,性价比较高,售后服务到位。

 

2、主机房新风如何设计? 办公人员区新风如何设计?怎么衡量层高?

计算总体所需的新风量,因为新风是正压9.8pa,空气是流动的。

 

3、机房监控怎么和其他系统联动如气体灭火系统、配电系统、新风系统、视频监控系统等

机房智能监控系统,包括监控精密配电柜的电压、电流、频率、有功功率、无功功率、各回路的状态;灭火系统是和新风、总配电柜联动的。

还有地漏监控、精密空调监控、UPS电池监控、视频和门禁监控等等。总的来讲,一套监控主机,可以图形化信息监控。

 

4、200平的区域内怎样规划机柜的摆放(用户的机柜需求量估计在30台左右)

这个很笼统,这得依据你现场环境,客户要求,客观布线环境条件确定。


作者: xiaopang26    时间: 2009-6-24 16:20

机房设计比较复杂必须结合机房的装修、配电、接地、防雷、空调等整体考虑!关键是需求要明确,这样出的方案才有针对性。