千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 大家怎样选用火灾探测器? [打印本页]
作者: libin589 时间: 2009-4-7 17:33
标题: 大家怎样选用火灾探测器?
众所周知,现在火灾探测器有点型红外火焰探测器、图像型火灾探测器、点型一氧化碳火灾探测器、吸气式感烟火灾探测器,另外还有感温、光电等等。请问大家都是怎么选择的?
作者: tanping119 时间: 2009-4-7 20:39
看看设计规范《火灾自动报警设计规范》,不同的探头是用在不同的地方的。
作者: whhejun 时间: 2009-7-1 15:48
AB级机房,新规范要求装吸入式感烟火灾探测器
作者: libin589 时间: 2009-7-14 12:30
但是新标准写的是“宜”,并非强制要求
作者: gzbitter 时间: 2009-9-22 23:49
根据现场需要来选择不同类型的探测器。无法一概而论,具体参看各厂家的说明书之类.
作者: kongzhuo 时间: 2009-9-24 14:01
一般场合采用烟感和温感,红外一般用于大空间无遮挡地方,气体采样用于大空间或通风特殊的地方
作者: hehe0091892 时间: 2009-10-9 13:53
呵呵
查资料查的
看对你有帮助么?
火灾探测器的选择
(1)根据火灾的特点选择探测器
①火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量热,很小或没有火焰辐射,应选用感烟探测器。
②火灾发展迅速,产生大量的热、烟和火焰辐射,可选用感烟探测器、感温探测器、火焰探测器或其组合。
③火灾发展迅速、有强烈的火焰辐射和少量烟和热、应选用火焰探测器。
④火灾形成特点不可预料,可进行模拟试验,根据试验结果选择探测器。
(2)根据安装场所环境特征选择探测器
①相对湿度长期大于95%,气流速度大于5m/s,有大量粉尘、水雾滞留,可能产生腐蚀性气体,在正常情况下有烟滞留,产生醇类、醚类、酮类等有机物质的场所,不宜选用离子感烟探测器。
②可能产生阴燃或者发生火灾不及早报警将造成重大损失的场所,不宜选用感温探测器;温度在0℃以下的场所,不宜选用定温探测器;正常情况下温度变化大的场所,不宜选用差温探测器。
③有下列情形的场所,不宜选用火焰探测器:
a、可能发生无焰火灾;
b、在火焰出现前有浓烟扩散;
c、探测器的镜头易被污染;
d、探测器的‘视线’易被遮挡;
e、探测器易被阳光或其他光源直接或间接照射;
f、在正常情况下,有明火作业以及X射线、弧光等影响
作者: arongao 时间: 2009-10-9 23:14
机房中将越来越多地采用吸气式烟雾探测系统,特别是高灵敏度的,现在澳大利亚的科达士稳定性最好,当然价格也最高。还有用威士达的,不过维护成本要高一些。这些高灵敏度的探测器主要是极早期的火灾预警,可以给出更多的处理时间。
作者: wsrs 时间: 2009-10-21 21:16
最最主要的是看业主想花多少钱,我们公司也有代理英国空气采样,有的地方确实用不着空气采样,可业主有钱,非要上啊,没钱的单位他想上你也不会给他上
作者: cmr2009 时间: 2009-12-23 15:35
每种探头都有不同的用处,比如普通光电型烟感是设计中最常用的,一般非特殊场所都会加装,温感一般布在地下车库和厨房,具体红外探测器是装在比较高的厂房,空气管采样机是用在大空间,其成本比较高。可参考设计规范
作者: firetrumpet 时间: 2013-2-20 10:32
应根据使用场合选择合适的探测设备。
作者: xietielong83052 时间: 2013-4-9 11:38
这个主要看使用的是什么地方,比如一般场合用普通烟感就可以,另外还有温感,火焰型等等。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |