千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]可视对讲死机 [打印本页]

作者: wangqian1111    时间: 2009-4-5 00:44
标题: [求助]可视对讲死机
<p><font face="Verdana">我维保小区用的是三星可视对讲型号、(SHT-705)现在部分对讲话机出现不停重启造成CH3语音或数据短路,造成整栋楼无法通话。故障现象是:整个话机的指示灯在不停的闪和啪啪继电器吸合声。</font></p>
<p><font face="Verdana">我电源已经换成原装的了,还是死机。电路板我本人修不来,但我把有毛病的机器发给代理商修,他们查不出毛病说没有问题!&nbsp; 原来只有几户人家有 这个毛病,现在有十几户了以后会越来越多,大家在帮我想想办法????????????急救!!!!</font></p>
<p><font face="Verdana"></font>&nbsp;</p>
<p><font face="Verdana">我的QQ:38735903 有好办法请MMMMM我!!</font></p>
作者: 绿水青山    时间: 2009-4-5 16:40
&nbsp;这种问题,最好找原厂或总代,
作者: wangqian1111    时间: 2009-4-6 02:08
<p>总代也不知道什么问题????</p>
作者: 三腾电子    时间: 2009-4-6 09:22
<p>如果是总供电方式供电,这个问题大多是电源不稳定的原因.</p>
作者: contlens    时间: 2009-4-6 09:51
还是第一次听说会死机哦
作者: 三腾电子    时间: 2009-4-6 11:59
<div class="quote"><b>以下是引用<i>contlens</i>在2009-4-6 9:51:00的发言:</b><br/>还是第一次听说会死机哦 </div>
<p>韩国的产品会的,COMMAX产品高层集中供电的时候也会这样,主要是电路设计和功能需要,所以电路比较复杂,会死机。像智能机方面也会,不过有人认为不会死机,前段时间还有人痛批我。</p>
作者: 佛山小鸟    时间: 2009-4-6 12:12
什么事,都有出现的,只不过机会多少问题
作者: wangqian1111    时间: 2009-4-6 23:31
不一定一个星期总是要死机一会,有时两三钟头就会死一次
作者: 三腾电子    时间: 2009-4-7 11:43
<p>死机,在电脑方面除了硬件还有软件方面的问题。对讲分机的单片机软件应该不会出问题,那么造成死机就有电源系统方面,第一是大环境的电源干扰,表现在总电源的不稳定,打雷时候的感应。还有就是分机本身的电源滤波和稳压电路有问题;第二是,有干扰,信号线经过干扰源。这个干扰源可能是暂时出现的,看看出现大面积死机情况的时候,是否线路附近有大功率电器设备在使用。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>这个死机现象很麻烦的,特别是晚上深夜突然死机,有些脾气不好的业主会骂人,要注意安抚哦。很多都会说这个产品怎么样怎么样,要你无条件换个新的,但是这个一般都不可能,只要不是对你人身攻击,能忍就忍吧。。。。。。自己解决不了就要找厂家或总代那边解决,催紧一点,他们说没问题就让他们自己来看。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>其实说没问题那是假的,原因是他们也不知道怎么解决,或者总代和厂家那边沟通没做好。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>我以前也干过这个的事,拿回来测试的时候确实没问题,但是在现场也确实有问题,我也是处理一下电源才好一点。但是也没完全解决。</p>
作者: 财刀    时间: 2009-4-7 12:17
南韩的改起有点麻烦,国产的嘛还可改一下复位电路
作者: 南京奇科科技    时间: 2009-4-9 09:10
<p>本人倒不是很喜欢韩国的产品包括韩国的人(除了花哨的泡沫剧、别的东西都比较假、人都是整出来的还有什么东西不假)!</p>
<p>国产的不一定差!</p>
<p>国产的性价比高</p>
作者: 加刚    时间: 2009-4-10 09:32
这种问题,是不是与电源有关系啊?
作者: moye001    时间: 2009-4-17 10:32
可能总线短路了
作者: 三腾电子    时间: 2009-4-17 11:22
<div class="quote"><b>以下是引用<i>moye001</i>在2009-4-17 10:32:00的发言:</b><br/>可能总线短路了 </div>
<p>这个是肯定不会的了,总线短路不是这样的现象了,如果总线短路了,就应该是不能呼叫了,他这个现象是把室内机关了重启就好了。</p>
作者: gybghy    时间: 2009-4-17 13:59
可以把有问题的户机拆下,单独用门口机测试一下,如果没有问题,可以在楼层中间加一组电源试一下。
作者: shxhyyh    时间: 2009-4-18 18:29
嗯,三腾分析有理,个人也是觉得整流电源故障引起的。建议换个系统电源试试看
[此贴子已经被作者于2009-4-18 18:29:34编辑过]


作者: hl3630261    时间: 2009-4-19 10:17
<p>帮顶下 </p>
作者: lifeng3000    时间: 2009-4-23 15:48
电源的部分接地了部分没有接地造成的吧我遇见过这样的啊252264843