请问,机房不安装静电地板,该怎么安装均压环啊?
急~急~急~
作者:
z.x
时间:
2009-3-31 16:03
在墙体或水泥下
作者:
wenyabinbin
时间:
2009-4-1 08:58
具体怎么实施呢?谢谢!~
作者:
z.x
时间:
2009-4-1 14:19
首先要明确一点均压环是强电或防雷使用使用,既建筑物在高达一定程度时每3层安装一个的金属条带.你说的我估计应该是在机房防静电地板下面安装的局部等电位网(排)他的是起保护地与工作地,你的机房应该有地板\地毯一类的吧??按6~800的间距交叉敷在下面就可以了,我个人感觉用处不是很大.在接地做的比较好的时候这个是可以省略的.如果就是单纯的水泥地,也可以在墙体周围具地面2~400高度敷一圈外套PVC管槽可明可暗(在征得甲方认可的情况下做个样子给他看)
[此贴子已经被作者于2009-4-1 14:22:16编辑过]
作者:
wenyabinbin
时间:
2009-4-2 17:16
是机房的局部等电位网(排),防雷的。不过业主不打算在机房安装静电地板!
作者:
lijinfeng12
时间:
2009-4-2 22:31
方法
作者:
z.x
时间:
2009-4-3 15:59
墙体开槽!!土建的均压环就是埋在墙里的.不了解你的情况如何.现在好多都不用做了
作者:
rzliux
时间:
2009-4-3 17:25
学习
作者:
alsky
时间:
2009-6-1 11:12
积分啊
作者:
pisus
时间:
2009-6-19 10:19
外围做一圈等电位接地母排就可以
作者:
telee
时间:
2009-6-19 10:35
我也不会
作者:
lslx188
时间:
2009-6-19 13:31
以下是引用
z.x
在2009-4-3 15:59:00的发言:
墙体开槽!!土建的均压环就是埋在墙里的.不了解你的情况如何.现在好多都不用做了
支持
作者:
圐圙
时间:
2009-7-2 23:54
以下是引用
lslx188
在2009-6-19 13:31:00的发言:
支持
支持
作者:
tonyze
时间:
2009-7-18 11:58
学习了
作者:
草木木
时间:
2009-7-19 21:32
机房要均压环?
作者:
zf520
时间:
2009-7-19 21:42
紫铜带沿墙体做一圈
作者:
wwj720
时间:
2010-3-16 16:19
沿墙体做一圈等电位接地母排