千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [原创]高速公路上摄像机的防雷做法 [打印本页]
作者: broad 时间: 2009-3-23 17:58
标题: [原创]高速公路上摄像机的防雷做法
作者: broad 时间: 2009-3-23 18:00
这是以前在做高速公路收费站时做的防雷的做法,大家相互发表一下意见!
作者: ayj0201 时间: 2009-3-24 00:43
做防雷,很麻烦的了
作者: xuyi 时间: 2009-3-24 12:11
是呀,不好验收
作者: kinghope 时间: 2009-3-24 22:12
学习中
作者: leonyang 时间: 2009-3-24 22:59
学习中。
作者: luosunshine 时间: 2009-3-25 10:40
这个里面直击雷防护是一部分,感应雷防护是一部分,考虑到雷击的概率,感应雷的防护更为重要,不知道你前端箱里装了什么设备,电源信号是怎么防护的,选的是什么等级都是很重要的。直击雷的防护则主要从避雷针、引下线、接地体来进行考虑。从图上看,不知道你的接地电阻有没有测试过,能不能达到4欧的要求。
作者: broad 时间: 2009-3-26 13:48
回复luosunshine:1、避雷针通过引下线(直径为10的镀锌圆钢)经镀锌角钢引入地下,这样的考虑是防止直接雷,这部分的接地电阻当时没测试,纯属经验做法。2、立柱通过埋地线管与接地网连接,接地网的接地电阻是测试过的小于4欧的。主要是防止感应雷。3、避雷针及引下线与立柱是隔离的,通过PVC管。4、前端箱仅放了一个电源适配器。5、使用的控制线、电源线均为屏蔽电缆;6、当年的方案中有三合一避雷器的,但为了省约成本、那年头避雷器的价格高啊,就没安装啦。关键一点是当时有人说起避雷器的质量不行,一家医院装了避雷器也同样被雷击坏啦。
[此贴子已经被作者于2009-3-26 13:49:05编辑过]
作者: east88 时间: 2009-4-28 12:41
接地桩很两部分,一是工作保护接地,电阻小于4欧姆,还有是防雷接地,电阻小于10欧姆,或者可以采用联合接地,电阻小于1欧姆。。另外摄像机视频配备视频防雷器,还有电源防雷器,如果是球机,还得配备数据防雷器。
QQ:763581143
QQ技术群:84057022
http://shop35802517.taobao.com
生产视频抗干扰器、双绞线视频传输器、数字光端机
作者: zzwangkefeng 时间: 2009-4-28 15:54
新来的 来学习啦